Подбор диафрагмы при давлении насоса 0,9МПа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2023 12:26:07]
 Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой. При гидравлическом расчёте системы внутреннего противопожарного водопровода выходит необходимое давление 0,82 МПа. Плазма-Т предлагает насосы с давлением 0,9 МПа. Очевидно, при таких насосах необходимо будет устанавливать диафрагмы перед пожарными кранами. Проблема в том, что у пожарных кранов, установленных на том же уровне, что и насосная, давление будет явно больше 0,7 МПа, а в номограме (рис. Б.1 СП 10.13130.2020) это верхнее значение. Кто сталкивался с подобным, подскажите, как решить эту проблему.
На всякий случай. Пересчитывать диаметр труб не вариант, так как в данной системе будет использована существующая на объекте труба (50x3,5)


[30.03.2023 18:33:10]
 Ув. вечный_студент.
Когода Вы рассматриваете вопрос давлений в ВПВ, нужно прежде всего смотреть п.п.6.2.17-6.2.20 СП10. При этом п.6.2.20 ограничил давление над нижним ПК раздельной системы ВПВ до 0,6МПа, хотя ранее в течение десятилетий допускалось 0,9МПа(за рубежами, во всяких там недружественных странах, допускается 1,2МПа). Сертифицированные клапаны ПК имеют рабочее давление не менее 1МПа, а чаще 1,6МПа). СП-10,п.6.2.21
6.2.21 Расчетное гидростатическое давление в ВПВ, совмещенном с АУП, на отметке наиболее низко расположенного ПК может соответствовать рабочему давлению АУП.(1 МПа)
Так что разработчикам СП-10,IMHO,стоило бы посовещаться по поводу цифры 0,6 из п. 6.2.20.
При определении максимального фактического давления под нижним ПК системы следует принимать условия включения насоса без расхода воды при максимальном давлении в системе горводопровода. Так что в раздельных системах ВПВ иногда нужно как ставить диафрагмы,так и предусматривать регулировку выходного давления насоса с помощью частотного регулирования или механического регулятора.
Номограмма Б1 из СП-10 рассчитана по формуле https://disk.yandex.ru/i/PsHMEpx3bWvA2


[31.03.2023 8:33:21]
 BTS ®
Спасибо за пояснение. Так же обратил внимание на данный пункт, но был уверен, что речь идёт про давление при открытом кране, т. к. обеспечить 0,6 не всегда возможно физически.
Касаемо регулировки выходного давления насоса... во-первых не встречался с оборудованием, предназначенным для выполнения данной функции. А во-вторых, как я говорил выше, в данном случае мы имеем уже готовый трубопровод диаметром 50 мм, протяжённостью более 100 м и поднимающимся на 5 этажей, через который надо прокачать 5,2 литра воды в секунду. Таким образом, если я поставлю насосы, не превышающие данного давления на отметке насоса, на 5-м этаже нужного количества воды просто не будет.


[31.03.2023 12:53:46]
 Вечный_студент ®[31.03.2023 8:33:21
"...но был уверен, что речь идёт про давление при открытом кране, т. к. обеспечить 0,6 не всегда возможно физически"
Если посчитать предельные давления на стволе по п.6.2.16, то получается, что для ствола Ду50 со спрыском 13мм допускается 0,75 МПа, а для ствола Ду65 со спрыском 19мм допускается 0,353 МПа.
С таблицей 7.3 тоже не очень вяжется.
НеБывший майор ®

[31.03.2023 13:15:16]
 Рассчитывал эти шайбы перед испытаниями пожаротушения резервуаров под нефтепродукты, есть табличка в Excel, могу поделиться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Подбор диафрагмы при давлении насоса 0,9МПа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.