Категория венткамеры получается по СП12 "Д" по СП7 "В2", как поступить?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2023 10:38:45]
 Каким всё таки документом руководствоваться для определения категории венткамеры СП12 или СП7?


[30.03.2023 11:51:51]
 Если венткамере вытяжная из помещения категории В2, то и венткамера должна быть категории В2 по СП7.


[30.03.2023 11:53:37]
 СП 60.13330.2020

7.10.21 Категории помещений для вентиляционного оборудования, указанные в 7.10.19 и 7.10.20, должны быть дополнительно рассчитаны по СП 12.13130. При этом должны быть установлены более опасные категории из принятых по 7.10.19, 7.10.20 и полученных расчетом по СП 12.13130.


[30.03.2023 13:17:29]
 Понятно. Если по СП7 категория "В2", а по СП12 "Д" то берём категорию "В2".


[30.03.2023 15:00:57]
 Посмотрите, есть ли вообще вытяжки завязанные на венткамеру?
Обычно там только приточки. Если воздух из помещения с В2 в венткамеру не попадает, то категория обслуживаемого помещения не влияет на категорию венткамеры.


[30.03.2023 16:59:22]
 tabak ®
СП7 6.7. Помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить:
б) к категориям В1, В2, В3, В4 или Г, если система работает с рециркуляцией воздуха из помещений соответственно категорий В1, В2, В3, В4 или Г, кроме случаев забора воздуха из помещений, где не выделяются горючие газы и пыль или для очистки воздуха от пыли применяются пенные или мокрые пылеуловители;
в) к категориям В1, В2, В3, В4, если в помещении для вентиляционного оборудования размещаются вытяжные установки, обслуживающие помещения соответственно категорий В1, В2, В3, В4;


[30.03.2023 17:13:12]
 Я про это и сказал - если в вентакмере есть вытяжные системы, или рециркуляция, то категория обслуживающих помещений влияет. Если только приточки, то хоть А, хоть Б - венткамера останется Д.


[30.03.2023 17:39:37]
 Если подвести предварительный итог.
Например, если вытяжка из помещений В2, то по СП7 категория венткамеры "В2", хотя по СП12 и получается "Д".
Если только приточка, то "Д", если и по СП12 получается "Д". Если по СП12 получается "В3", то венткамера В3, хотя и по СП7 "Д".


[30.03.2023 17:46:57]
 Но если по СП12, то венткамера не получится "Д", даже если только приточка и венткамера площадью менее 10 кв.м., т.к. пожарная нагрузка электрооборужования по любому будет более более 1 мЖд/на м.кв.,и категория будет уже В4. А если венткамера площадью более 10 кв.м., то В4 автоматом перерастает в "В3", т.к. площадь пож. нагрузки будет более 10 кв.м.


[30.03.2023 17:54:50]
 ВНИИПО пишет, что изоляция и оболочка кабельных линий тоже учитываются при расчёте пожарной нагрузки.Так что СП60 только ужесточил требования, и он в перечне 318 приказа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Категория венткамеры получается по СП12 "Д" по СП7 "В2", как поступить?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.