Как правильно устроить навес у производственного здания

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2023 15:29:10]
 Приветствую. Имеется производственное здание одноэтажное Ф5.1 II С0 на территории производственного объекта. К стене с проемом (воротами) пристроили навес для хранения автомобиля, т.е. расстояние по п. 6.1.48 СП4.13130.2013 не выполняется. На Ваш взгляд, допускается ли сделать навес II С0, как у здания, чтобы не переносить его?


[28.03.2023 16:58:24]
 Как вариант "стена с проемом (воротами)" должна соответствовать требованиям к противопожарной стене и соответственно с противопожарными воротами.


[28.03.2023 20:33:38]
 вы или соблюдайте противопожарные расстояния от стоянки по п. 6.1.48 СП 4.13130.2013, или автостоянку выделяйте в самостоятельный пожарный отсек

6.1.48 На территориях производственных объектов противопожарные расстояния от открытых
площадок для хранения и ожидания автомобильного подвижного состава (в том числе с навесом без
стеновых конструкций) должны приниматься:
а) до зданий, сооружений производственного и складского назначения:
I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 со стороны стен
без проемов - не нормируются;
то же, со стороны стен с проемами - не менее 9 м;
IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1 со стороны стен
без проемов - не менее 6 м;
то же, со стороны стен с проемами - не менее 12 м;
других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м;
б) до административных и бытовых зданий предприятий:
I, II и III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 со стороны стен
без проемов - не нормируются, со стороны стен с проемами - не менее 9 м;
других степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности - не менее 15 м.
Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней
огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0 на территории станций техни


[29.03.2023 8:29:52]
 Если включить навес в площадь пожарного отсека, не называя его автостоянкой? Навесы это типовые элементы производственных зданий, для временного складирования, например. Стену и ворота противопожарные не сделать, это действующее старое здание. Будет полный перестрой тогда.


[29.03.2023 17:42:18]
 В внутри здания что находится? Если все здание стоянка авто, то и снаружи можно пределах максимальной площади пожарного отсека.


[30.03.2023 9:59:54]
 Да, здание это стоянка моторельсового транспортного средства. Есть ли что-нибудь со ссылками по этому поводу?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 