 Всем привет!
Вопрос такой - требуется ли предусматривать СОУЭ в отдельно стоящей часовне площадью 20 кв. м, состоящей из одного помещения?
Согласно п. 13 табл. 1 СП 486.1311500.2020 отдельно стоящие
объектов религиозного назначения, состоящие из единственного
помещения, не требуется оборудовать СПС.
Но ведь про СОУЭ ничего подобного в СП 3.13130.2009 не указано! Неужели требуется предусматривать СОУЭ???


[28.03.2023 15:59:43]
 Часовни отсутствуют в таблице 2 СП 3.13130.2009, поэтому вам СОУЭ не требуется.


[28.03.2023 16:38:45]
 │16. Учреждения органов│ │ До 6 │ │*│ │ │ │ │
│управления, проектно- │ │ Более 6 │ │ │*│ │ │ │
│конструкторские орга- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│низации, информацион- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ные и редакционно- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│издательские организа-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ции, научные организа-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ции, банки, конторы, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│офисы


[28.03.2023 16:44:41]
 Асашай ®
у меня была схожая история: церковь куда вставили ПС и небольшая часовня недалеко. В саму часовню ничего не ставили (вернее уже потом все-таки доставили ПС+СОУЭ, но уже по пожеланию Заказчика...)


[28.03.2023 16:49:23]
 СП 256 п.8.4.3.
Тип системы оповещения определяется в соответствии с пунктами 6 или 7 Таблицы 2 СП 3.13130 в зависимости от типа культового здания (с расчетным количеством мест для посетителей или без них).
koks ®

[28.03.2023 21:25:54]
 Подытожим. СПС не требуется. СОУЭ 2-го требуется. Ставим ИПРы для запуска оповещения.


[28.03.2023 21:57:32]
 блин, ну зачем в часовне без АПС, состоящей из одного маленького помещения, еще и СОУЭ???
В СП 3.13130.2009 здесь явно пробел. Про здания класса Ф5 написали, а про другие забыли.

7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории
по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест
или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.


[29.03.2023 7:54:27]
 СП258.1311500.2016
8.4.3 Культовые здания должны быть оборудованы системами оповещения
людей о пожаре. Тип системы оповещения определяется в соответствии с пунктами 6 или 7 Таблицы 2 СП 3.13130 в зависимости от типа культового здания (с расчетным количеством мест для посетителей или без них).


[29.03.2023 8:56:32]
 Мы ещё риски считали, чтобы уж точно всё по СП 258.

8.1.2 При отсутствии технической возможности оборудования культовых
зданий инженерными системами пожарной безопасности в соответствии с
требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (сложностьустановки пожарных извещателей в двусветном или подкупольном пространстве,невозможность предусмотреть мероприятия по удалению дыма из двусветного илиподкупольного пространства из-за отсутствия доступа для обслуживания и т. п.)необходимо предусматривать проведение расчета пожарного риска в соответствии с методикой [1] для подтверждения условия соответствия объектазащиты требованиям пожарной безопасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: пожарная сигнализация в часовне      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.