дымоудаление из стоянок боксового типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.03.2023 13:44:19]
 Всем привет!
Согласно п. 8.2 СП 506.1311500.2021 "Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности":

8.2. В одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса, а также стоянок владельцев, встроенных и пристроенных к зданиям класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическую установку пожаротушения, автоматическую пожарную сигнализацию.

Вопрос такой - что делать с системой дымодаления?
Согласно п. 7.2 з) СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной
вентиляции следует предусматривать из помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок,
отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения
(с парковкой как при участии, так и без участия водителей – с применением автоматизированных
устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.

Неужели требуется дымоудаление???


[28.03.2023 14:35:43]
 допускается не предусматривать, не означает, что не требуется.
Видимо на риск выводят
8.1 Системы противопожарной защиты, инженерные системы и оборудование стоянок автомобилей следует предусматривать с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности СП 3.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, кроме случаев, специально оговоренных настоящим сводом правил.


[28.03.2023 15:08:35]
 ну странно как-то написано, видимо в п. 8.2 просто забыли про дымоудаление.
Зачем дымоудаление из гаражного бокса на 1 автомобиль размером 3х6 м с выездом наружу???


[29.03.2023 7:28:08]
 Согласен, поэтому все указывает на: "видимо на риск выводят"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: дымоудаление из стоянок боксового типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.