в каком источнике по монтажу указан именно опуск по шпильке в ОКЛ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Magnum ®

[24.03.2023 9:23:39]
 Может кто то мне указать в каком источнике указан именно опуск по шпильке , что она должна быть непосредственно в вертикальном положении , изгиб ее не допускается, буду очень благодарен уже кучу окл пересмотрел нужного мне не нашел. Если этого нет то как тогда опускать кабель с потолка к физическому потолку.
[Ув. Magnum. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[24.03.2023 9:40:38]
 Для извещателей нужна кольцевая линия с изоляторами короткого замыкания, а огнестойкие кабели и мифическая ОКЛ не нужна.
Magnum ®

[24.03.2023 9:50:34]
 Так это понятно. Ты же по воздуху ее не смонтируешь. Как ты сделаешь отпуск кабеля без лотка и тросика с потолка на Армстронг ? Расстояние между потолком и Армстронгом. От 1 метра до 3 метров.


[24.03.2023 9:56:44]
 Подвесы расположены решеткой 1,2x1,2 м - опускайте по ним.
Magnum ®

[24.03.2023 10:03:22]
 )) хорошая шутка


[24.03.2023 10:04:51]
 И чем же подвесы хуже "тросика"?


[24.03.2023 10:09:14]
 Тем что у подвесов нет прожега, спуски возможны по шпильке от 6 мм . Есть где то и подробная информация с отрисовкой спуска кабеля по шпильке.
koks ®

[24.03.2023 10:12:15]
 Magnum ® отрисовка спуска кабеля по шпильке есть у Промрукава


[24.03.2023 10:13:21]
 Ещё раз: для систем, которые монтируются по новым нормам для извещателей не нужны ни огнестойкие кабели, ни соответствующий крепеж. Это нужно только для оповещателей.

Для извещателей неогнестокий кабель должен быть закреплен и всё.


[24.03.2023 10:20:09]
 koks ® спасибо гляну. ifbbpro ® странные вещи ты мне говоришь если честно есть документ где это указано?


[24.03.2023 10:23:28]
 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

6.3 Электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями (без индекса "FR") в:
безадресных линиях связи с неадресными пожарными извещателями СПС;
кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания;
koks ®

[24.03.2023 10:33:45]
 ifbbpro ® А если в кольцевую линию с изоляторами короткого замыкания включены адресные релейные блоки, то ОКЛ уже нужно?


[24.03.2023 10:39:49]
 Fap 425 r b , да он с изолятором , но он адресный и используется огнестойкий кабель. Я без адресные датчики монтировал лет 6 назад последний раз , и что то покопался по эскизам у промрукава не нашел пока. Но смотрю.


[24.03.2023 10:45:30]
 >А если в кольцевую линию с изоляторами короткого замыкания включены адресные релейные блоки, то ОКЛ уже нужно?

Конкретно про извещатели ничего не сказано, только про изоляторы. Поэтому никакой разницы, извещатели или другие технические средства, входящие в пожарную сигнализацию. Если техническое средство относится к СОУЭ или к пожаротушению - тогда уже необходимо использовать огнестойкий кабель.


[24.03.2023 11:33:31]
 ifbbpro: "Ещё раз: для систем, которые монтируются по новым нормам для извещателей не нужны ни огнестойкие кабели, ни соответствующий крепеж."

Не совсем так. Область применения СП 6 - новое строительство и реконструкция.


[24.03.2023 13:32:21]
 Посмотрите инструкцию по монтажу ЛуисОКЛ, там узел со шпилькой есть, крепление стальными хомутами, шпилька М8


[24.03.2023 13:46:36]
 Даже если забыть про то, что огнестойкий кабель не нужен.

Сам подвесной потолок висит на дюбель-гвоздях 6х60 (или чём-то близком), а тут для спуска кабеля к извещателю - шпилька М8.


[24.03.2023 15:22:22]
 [b]ifbbpro[/b], я вот все не решусь отказаться от ОКЛ даже на кольцевых ДПЛС / АЛС.
Можете поделиться мыслями, что отвечать на замечания в стиле "не выполняются требования ГОСТ 31565-2012" в случае отказа от ОКЛ и кабелей FRHF?


[24.03.2023 15:38:12]
 я вот все не решусь отказаться от ОКЛ даже на кольцевых ДПЛС / АЛС.

В АЛС обычно табло находятся, там от ОКЛ точно не отобъетесь


[24.03.2023 15:47:12]
 >Можете поделиться мыслями, что отвечать на замечания в стиле "не выполняются требования ГОСТ 31565-2012" в случае отказа от ОКЛ и кабелей FRHF?

Случаи, когда нужно применять стандарт на кабельные изделия при монтаже этих изделий (а не при их изготовлении) указаны в СП 6.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: в каком источнике по монтажу указан именно опуск по шпильке в ОКЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.