Водоснабжение передвижной АГЗС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.03.2023 6:23:43]
 Здравствуйте, нужна ли наружная водоснабжение для расположенного вне населенного пункта ПАГЗС?


[16.03.2023 7:30:56]
 5.11 Передвижная автомобильная газозаправочная станция - АГЗС, технологическая система которой характеризуется наличием совмещенного блока транспортировки и хранения СУГ, выполненного как единое заводское изделие.

8.52 Расход воды на наружное пожаротушение многотопливной АЗС, АГЗС и КриоАЗС определяется расчетом как суммарный расход воды, включающий в себя максимальное из значений расхода на пожаротушение зданий и общий расход воды на охлаждение наземно (надземно) расположенного оборудования с СУГ, СПГ и КПГ (за исключением двустенных резервуаров СУГ и двухоболочечных резервуаров СПГ, включая транспортные емкости АЦ, отвечающих требованиям пункта 6.6 настоящего свода правил). При определении общего расхода воды на охлаждение указанного оборудования в качестве расхода воды на охлаждение транспортных емкостей АЦ следует учитывать максимальное из значений расхода воды на орошение только тех АЦ, которые допущены проектом к единовременному нахождению на территории АЗС.


[16.03.2023 7:45:28]
 Из ФЗ 123-ФЗ Статья 99. Требования к источникам противопожарного водоснабжения производственного объекта
...Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение отдельно стоящих зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 категорий А, Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности объемом не более 500 кубических метров...


[16.03.2023 8:10:24]
 Если Вы попадаете под термин отдельно стоящее здание, зачем спрашиваете?


[16.03.2023 8:20:21]
 Ну ПАГЗС расположен вне населенного пункта и отдельно стоит цистерна и будка заправщика, разве не так?


[16.03.2023 8:22:40]
 Читайте СП 8.13130.2020 термины и определения


[16.03.2023 8:27:06]
 3.8. Отдельно стоящее здание: здание, расположенное за пределами сосредоточенной застройки населенного пункта или производственного объекта на расстоянии от ближайшего к нему пожарного гидранта, превышающем нормативное.

А что не так? На ПАГЗС расположенный на удалении от населенных пунктов затребуют противопожарное водоснабжения что ли?


[16.03.2023 8:33:19]
 Никто Вам не говорит, что что-то не так.

1. Сомнение, что будка заправщика будет оноситься к Ф.5

2. Емкость (цистерна) у Вас должна удовлетворять требованиям п.8.52, а то что цистерна стоит "отдельно" значение не имеет


[16.03.2023 8:41:20]
 а разве будка (вагончик) оператора имеет класс функциональной пожарной опасности? Там один человек, максимум двое. Емкость то передвижная, 10 кубов, будет располагаться на пустыре, вне населенного пункта, на большом расстоянии.


[16.03.2023 8:46:33]
 Так как тогда Вы привязываете ст. из ФЗ-123


[16.03.2023 9:08:12]
 Тех регламент, регламентирует все СП шки )


[16.03.2023 9:15:21]
 А что написано в документе передвижную АГЗС, которую выдал орган по сертификации?


[16.03.2023 9:17:24]
 Возможно по п. 8.52 СП 156 Вы не попадаете под наружное пожаротушение. Но ст.99 ФЗ-123 как Вы хотите привязать?


[16.03.2023 10:43:53]
 "Возможно по п. 8.52 СП 156"(за исключением резервуаров хранения и транспортных емкостей АЦ)?
"Но ст.99 ФЗ-123 как Вы хотите привязать?" будем считат что ПАГЗС не производить, а реализует?


[16.03.2023 10:45:11]
 "А что написано в документе передвижную АГЗС, которую выдал орган по сертификации?", еще не смотрел, запрошу


[16.03.2023 13:56:20]
 6.38. Наружное противопожарное водоснабжение АГНКС или АЗС жидкого моторного топлива,
размещенных вне населенных пунктов, допускается предусматривать от противопожарных водоемов
(резервуаров) общей вместимостью не менее 3 м3 в следующих случаях:
на АГНКС и АЗС жидкого моторного топлива с подземными резервуарами хранения топлива, если
отсутствуют помещения сервисного обслуживания;
на АЗС жидкого моторного топлива с надземными двустенными резервуарами хранения топлива
общей вместимостью не более 40 м3.
Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть расположены на расстоянии не более 200 м
от АЗС.
На таких АЗС необходимо предусматривать стационарные или передвижные огнетушители, тип и
количество которых определяются в соответствии с [4], предъявляемыми к АЗС с заправочными
островками для грузовых транспортных средств, а также площадки высадки (посадки) пассажиров за
территорией АЗС (присутствие пассажиров на территории таких АЗС не допускается).


[16.03.2023 14:13:14]
 Асашай, вот разьясните мне этот пункт СП 156, допускается ли ПАГЗС без водоема или нет?


[16.03.2023 14:20:16]
 не допускается


[16.03.2023 14:24:07]
 А как же ст. 99 ФЗ 123?


[16.03.2023 14:31:21]
 думаю, для АЗС ст. 99 не подойдет...


[16.03.2023 14:33:45]
 =Здравствуйте, нужна ли наружная водоснабжение для расположенного вне населенного пункта ПАГЗС?=
это ведь по сути автомобиль.


[16.03.2023 14:35:42]
 Почему? Владелец ПАГЗС юр. лицо производственного объекта, земля на котором расположен ПАГЗС, в его полном пользовании и распоряжении.


[16.03.2023 14:45:04]
 Почему автомобиль?
Передвежная надземная емкость на раме с заправочной станцией и местом для оператора-заправщика


[16.03.2023 14:50:56]
 Прицеп, с паспортом транспортного средства, с государственным регистрационным номером.


[16.03.2023 15:47:26]
 >Прицеп, с паспортом транспортного средства,...

Транспортное средство может одновременно являться и другой продукцией. Например, пожарная автоцистерна - транспортное средство и средство обеспечения пожарной безопасности.

Скорее всего данное транспортное средство одновременно является "машиной и оборудованием".


[16.03.2023 15:59:36]
 =Прицеп, с паспортом транспортного средства, с государственным регистрационным номером.=
п.5.14. СП 8 м.б. ваш случай.


[16.03.2023 16:05:27]
 п. 5.14 для стационарных АЗС


[16.03.2023 19:01:24]
 =п.5.14. СП 8 м.б. ваш случай.=
Нет, здесь про площадки для заправки из автозаправщиков нефтепродукты.
Еще в СП 326 п.13.7.посмотрите-там про передвижной заправщик СПГ.


[16.03.2023 23:27:40]
 "передвижной заправщик СПГ" и "передвижную АГЗС" это совершенно разные понятия.
Отвечу прямо. С целью соблюдения ПБ противопожарное водоснабжение "обязательно". С целью сэкономить - нужно смотреть исходные данные всего объекта. Возможной уйти от противопожарного водоснабжения.
Для полного ответа недостаточно исходных условий.


[17.03.2023 0:59:53]
 Объект ПАГЗС, принадлежит юрику, расположен в километре от населённого пункта с водоснабжением и с пожарным депо. Объект обеспечен достаточным количеством огнетушителей. Зачем ему еще емкость на 3 куба?


[17.03.2023 10:49:30]
 Скольки стенный ПАГЗС?
Какой класс конструктивной пожарной опасности Вагончика оператора?
Как реализовано электроснабжения?
Какие решения приняты в проекте?
ПАГЗС это ОПО (опасный производственный объект)4 класса.
Или вы в "черную" хотите работать?


[17.03.2023 10:51:44]
 " Объект ПАГЗС, принадлежит юрику, расположен в километре от населённого пункта с водоснабжением и с пожарным депо. Объект обеспечен достаточным количеством огнетушителей. Зачем ему еще емкость на 3 куба?" - Вам требуется запас воды на все время тушения ПАГЗС, м это не как не 3 куба. Расчет потребности воды на тушение указан в разделе пожарная безопасность проекта?


[27.03.2023 2:17:23]
 ИнПБ ® от трех кубов


[27.03.2023 8:23:18]
 Объект ПАГЗС какой категории (А-Д)?


[29.03.2023 9:41:11]
 AH конечно
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Водоснабжение передвижной АГЗС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.