Пусконаладка Рубеж-R3: были ли проблемы с модулями РМ-4К / РМ-1К??

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.02.2023 1:22:58]
 Добрый вечер. Хочу спросить совета. Делаем общежитие на Рубеже-R3 (RS-485, не R3-link). Пожарка адресная, табло "выход" по проекту неадресные с подключением через РМ-4К. Делается пожарка поэтапно, с верхних этажей к первому. ППКП уже установлены летом на посту охраны теми кто монтировал верхние этажи. Мы зашли на средние этажи, и возникла такая проблема: при наличии в системе релейных модулей с контролем цепи в кол-ве больше одной штуки - система начинает глючить. Один Рубеж-2ОП-R3 ругается на релейные модули другого Рубеж-2ОП-R3, хотя при этом сам Рубеж-2ОП-R3, на АЛС которого данные модули подключены, никаких ошибок не показывает.
Что подразумевается под фигней:
- слетают эталонные значение нагрузки (было разово);
- сбрасывается на заводские БРО SoNar (было разово);
- меняются адреса на релейных модулях (пару раз, но под вопросом, т.к. возможно изначальный косяк монтажников, но те стучат пяткой в грудь мол не мы);
- после сработки релейные выходы (по умолчю. вкл) - выключаются (сценарий самый простой, на вкл при пожар в любой из зон из двух ППКП) - периодически, 50/50;
- как и писал выше - один ППКП ругается на внешние выходы другого, хотят тот, к АЛС которого подключены релейные модули - на них не ругается. Это тупо каждый раз если в системе больше одного модуля "РМ-К".

По питалову всё нормально, приборы заземлены в соответствии с РЭ, схема подкл табло - по РЭ с МПН по подкл нескольних табло, табло родные ОПОП 1-8. Контроль - на всё, но пробовал выкл контроль по току - никак не зависит. Пробовали подключать модули РМ-К на одну АЛС одного прибора, прокидывали доп.кабели и подключали на разные АЛС, на разные АЛС разных ППКП, в прыжке, с бубном итд - эффект один: при наличии в системе более одного модуля с контролем цепи - начинаются глюки. Сами РМ-К - разных годов, от начала 18-го до конца 21-го.

ps: с рубежом последние 2 года вообще нареканий не было, только по мелочи ... а сейчас как тестеры. Сталкивался ли кто с подобным??


[17.02.2023 17:24:17]
 Проблема была в общем расширенном сценарии, какие-то там косяки в прошивке с переопросом приборами релейных модулей друг друга. В итоге для каждого ППКП был создан свой исполнительный сценарий, и общий расширенный который запускает их.

Мож пригодится кому ... тему можно закрывать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 