Есть ли нормы для прокладка слаботочки под землей?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2023 12:22:53]
 Всем добрый день, нужна помощь коллективного мозга.

Суть проблемы:
прокладываем по территории садика домофон на калитку (разрабатываем стадию Р)

в нашем городе при заглублении боле 0,4 м необходимо произвести немереное количество согласований и получить положительное заключение отдела подземных сооружений комитета по градостроительству и архитектуре

во всех районах не парятся и зарывают пнд гофротрубу на 0,3, подсыпка лента сигнальная, все всех устраивает, так как нагрузок никаких нет, территория сада, токи и напряжения крошечные.

но попался один район, где впервые делают такую работу и как всегда повезло с ними мне

первое замечание было - выполнить заглубление по ПУЭ, я их убедил, ПУЭ к слаботочке никакого отношения не имеет

задумались и выдали второе замечание - углубиться в соответствии с Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи 1995 года, ну ок, действующий - читаем.

по таблице 3.1 как бы можно на 0,4, но это до края трубы, а труба 25 мм + подсыпка хотя бы 50 мм итого получается на 0,475, а это уже формально говоря ниже разрешенных 0,4.

но если внимательно читать, то это условия для прокладки кабельной канализации, но я формально не делаю кабельную канализацию, это тупой домофон на калитке.

как выбраться из этой ситуации?


[13.02.2023 13:22:55]
 прочел в предисловии к тому руководству:

Данное Руководство является обязательным для проектных, строительных и
эксплуатационных организаций Министерства связи Российской Федерации, а
также вневедомственных организаций в случае выхода принадлежащих им средств связи на Взаимоувязанную сеть связи Российской Федерации (ВСС России).

Я ведь правильно понимаю, что ко мне как и к домофонам этот документ не имеет обязательной силы.
Гостьь

[13.02.2023 13:46:27]
 Не знаю как про прокладку, но разблокировку замка на калитке от СПС предусмотреть стоит.


[13.02.2023 13:50:32]
 зачем если там и так кнопка выход )) да и нет требований, вот к воротам есть в ППР

и вообще тема совсем не об этом )


[13.02.2023 14:26:39]
 Ну как всегда, говорим что это устаревшее, в перечне к №384-ФЗ отсутствует и вообще у нас свой СП76 п.6.4.1.23 где мин. глубина 0,3м.


[13.02.2023 14:44:48]
 >и вообще у нас свой СП76 п.6.4.1.23 где мин. глубина 0,3м

Говорится о необходимости защиты при прокладке в земле на глубине меньше 0,3 м. Если проложить в стальной трубе - можно и по поверхности земли.


[13.02.2023 14:55:40]
 я читал этот СП ))
но там меня пошлют нафиг как я их с ПУЭ
6.4.1.1 - чисто про силовые кабеля


[13.02.2023 15:06:10]
 вроде нашел

ГОСТ Р 56555—2015
4.5.1
тоже самое но про слаботочку


[13.02.2023 15:17:39]
 >но там меня пошлют нафиг как я их с ПУЭ 6.4.1.1 - чисто про силовые кабеля

В земле не бывает электропроводок, только кабельные линии. Собственно, кабель от провода и отличается тем, что его можно прокладывать в земле. Можно применять к любым линиям.


[13.02.2023 15:23:15]
 да тот СП весь насквозь про силовые линии, если я про это начну им писать, то мы снова выйдем к ПУЭ

а вот этот ГОСТ норм, правда следующий пункт смущает, но этот же ГОСТ и можно отнести в качестве нормативного акта
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Есть ли нормы для прокладка слаботочки под землей?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.