лестница 2 типа, есть ли нарушения?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2023 15:19:08]
 Коллеги, есть здание склад 5.2 внутри общего объема есть встроенные 2-3 этажные помещения, не примыкающие к стенам. Есть открытая лестница на 2 этаж, ширина 70, уклон 1:1, ширина ступени 21, высота 22. Наверху условно 1 рабочее место, ну т.е. пришел забрал материалы или принес и ушел, постоянно не находится никто.

Смотрим Лестница 2 типа. Выход со 2 этажа эвакуационный, требования по ширине ступеней допустимо уменьшать с 25 до 12 см. Вроде проходим. Однако, внутри данного помещения, есть еще одна лестница уже на третий этаж но через проем в полу, где хранится то же самое. Считается ли данная лестница эвакуационной и насколько спорна вся конструкция?


[06.02.2023 22:42:30]
 8.2.8. При проектировании путей эвакуации с площадок и этажерок допускается
использование открытых лестниц. Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило,
не менее двух открытых лестниц 2-го типа, которые допускается предусматривать из негорючих
материалов. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки
или площадки, не превышающей 100 кв. м для помещений категорий А и Б, 400 кв. м – для
помещений категорий В1-В4, Г и Д.
При площади пола каждого яруса (площадки) не более 100 кв. м, отсутствии постоянных
рабочих мест и одновременном нахождении на указанных ярусах (площадках) не более 5 человек
вместо лестниц 2-го типа допускается предусматривать пожарные лестницы типов П1 и П2.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего
эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 15 с учетом длины
эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.
Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке
превышает 40 % площади этажа при наличии на них постоянных рабочих мест следует
предусматривать через лестничные клетки.
Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа.


[07.02.2023 13:12:38]
 Асашай ®, спасибо

>> Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, 400 кв. м – для помещений категорий В1-В4,

Там у нас В2 и 30 кв.м. проходим по 1 лестнице, и по расстоянию до выхода тоже по табл. 15, IV, C0, свыше 80 тыс.м3 дает от 100 до 240 м, а у нас со всеми изгибами не более 50 м
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: лестница 2 типа, есть ли нарушения?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.