Нужно ли дублировать Термокабель и МИП?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.02.2023 15:36:27]
 Итак, имеется помещение с агрессивными средами (пары кислот). принято решение в качестве ИП использовать ИП104 «ГРАНАТ - ТЕРМОКАБЕЛЬ».
читаю инструкцию: "1.1 Термокабель GTSW (далее термокабель) выполняет функции чувствительного элемента линейного теплового пожарного извещателя и служит для обнаружения превышения
пороговой температуры как признака пожара по всей своей длине. Предназначен для применения в системах пожарной сигнализации совместно с модулями МИП."
исходя из чего я делаю вывод, что ИП - это термокабель+МИП (модуль интерфейсный пожарный). ИП не адресный, а значит, я должен контролировать каждую точку помещения 2-мя ИП. коллега говорит, что это как-то странно, но аргументировать не может.
потому есть 3 варианта:
1. досточно одного ИП104 и одного МИП.
2. достаточно одного МИП, но ИП104 должен быть продублирован.
3. нужно дублировать и МИП, и ИП104.


[04.02.2023 19:10:40]
 
Цитата Koui 04.02.2023 15:36:27
ИП - это термокабель+МИП (модуль интерфейсный пожарный). ИП не адресный, а значит, я должен контролировать каждую точку помещения 2-мя ИП. коллега говорит, что это как-то странно, но аргументировать не может.
--Конец цитаты------
это не странно, а единственно правильный вариант.
МИП + термокабель = один неадресный извещатель


[04.02.2023 23:16:35]
 Нина, как вы думаете, можно установить 1 МИП на 2 нитки термокабеля (или даже 3), если МИП будет установлен в шкафу?


[04.02.2023 23:35:25]
 Установить можно, но от этого он не превратится в 2/3 извещателя, в этом же идея?


[04.02.2023 23:37:16]
 Сертификат выдается на комплект: сам чувствительный элемент (термокабель) и блок обработки (интерфейсный модуль).
Сертификат один - извещатель один.


[05.02.2023 1:45:52]
 Нина, большое спасибо! сертификат я посмотреть и не догадался. осталось только запроектировать "золотую" пожарку: 31 помещение с кислотой, одно из которых 1300 кв.м.