 Коллеги. Как понимать сие требование?

п. 5.1 Электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПЗ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

Автономные резервные источники электроснабжения - как это реализовать не практике? ДГУ лепить возле каждого объекта?

[Ув. ВотТакойНик. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[04.02.2023 10:35:26]
 ГОСТ Р 50571.5.56
560.6.1 Для систем безопасности используются следующие электрические источники:
- аккумуляторные батареи;
- гальванические источники;
- генераторные установки, независимые от основного питания;
- отдельный ввод системы электроснабжения, который не зависим от основного ввода.

так что под "автономные резервные источники электроснабжения" выбираете любой...который будет независим от остальных и обеспечит электроснабжение в нужном количестве в течении нужного промежутка времени, и да - ДГУ у объекта один из вариантов.


[04.02.2023 17:59:19]
 Спасибо. Ну что, ж, раз имеет место быть такой документ, будем придерживаться его постулатов. Правда, в перечнях к ФЗ 123 и 384 я его не обнаружил. А вот помнится, в году 2009 Шойгу на приеме у президента рассказывал, что с принятием ФЗ-123 прекратится эта вакханалия нормотворческая, когда любой суслик в поле мог издавать нормы, регламентирующие требования пожарной безопасности. Было их 2000, стало 200, что очень хорошо. И вот прошло...лет. Норм таковых, по ходу стало 4000.


[04.02.2023 18:28:06]
 Ужасная формулировка, если читать как есть, то складывается вывод - всем 1 категория, а для Ф 1.1 можно 3 категорию и локальные РИП с АКБ. Был даже объект, где так прочитали и не хотели второй ввод делать. Нет намека на изначальный подход №123-ФЗ - всем 1-ую, а для Ф1.1 1-ую особую.
Косвенно есть такое в СП256:
8.12.8 В наиболее ответственных осветительных установках для питания аварийного эвакуационного освещения могут быть предусмотрены специальные меры повышения надежности:
- применение трех независимых источников питания: двух независимых вводов электроснабжения и источник резервного питания - аккумуляторные батареи или генераторную установку (особая группа электроприемников I-й категории).....
Применение специальных мер повышения надежности рекомендуется для: - зданий с круглосуточным пребыванием людей;...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 