предел огнестойкости конструкции стены между зданием c ленточным остеклением и лифтовой шахтой

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2023 9:00:36]
 Коллеги подскажите. Устанавливается наружный лифт. У здания ленточное остекление. О чем речь в п. 4.4.10 СП 1 про нормируемый предел огнестойкости конструкции стены между зданием и лифтовой шахтой. Я правильно понимаю, что если у меня здание 1 ст.огн., и наружная стена не несущая по таблице Е30 то от этого как то отталкиваться? Что со стеклами здания делать или с шахтой лифта? Лифт заказывается в сборе ограждения шахты стеклянные, про огнестойкость от производителя нет информации. Обычная нг.

стекление варианте?

[Ув. nND. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ


[28.01.2023 0:59:30]
 Коллеги подскажите. Устанавливается наружный лифт. У здания ленточное остекление. Какой должен быть предел огнестойкости конструкции стены между зданием и лифтовой шахтой по п. 4.4.10 СП.1 если зданий 1 степени огнестойкости.


[28.01.2023 8:35:30]
 между шахтой и стеной так:


Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях,
сооружениях, пожарных отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и
помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и
шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости
ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.


[28.01.2023 19:28:59]
 Ну теперь понял, спасибо.