О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Наличие фрамуг и система ПДВ

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2023 16:49:48]
 Здравствуйте.
В СП 7.2009 говорилось, что система ПДВ не требуется при наличии открывающихся управляемых фрамуг.
В СП 7.2013 про фрамуги в этом пункте ничего не говорится. Это значит, что наличие открывающихся фрамуг не отменяет необходимость оснащения помещения системой ПДВ?

СП 7.2009:и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре


[09.01.2023 21:08:44]
 сейчас это называется естественное проветривание, см. п. 8.5 СП 7.13130.2013


[10.01.2023 9:04:41]
 Ясно. И у этих фрамуг как в коридорах, так и в помещениях нижние кромки должны быть не выше 1,5 м, а верхние - не ниже 2,5 м? Если они находятся выше/ниже, то следует уже делать ПДВ, так я понимаю?


[10.01.2023 19:36:01]
 
Цитата
сейчас это называется естественное проветривание
--Конец цитаты------
Я извиняюсь, но что именно называется естественным проветриванием? Необходимо, чтобы окна или фрамуги обязательно были оснащены приводом и открывались автоматически по сигналу "пожар" или достаточно просто факта возможности их открыть вручную?


[10.01.2023 23:17:44]
 все подробно написано в п. 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 - читайте.
автоматическое открывание фрамуг по п. 8.5 не требуется
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Наличие фрамуг и система ПДВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.