водяное пожаротушение

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
proekt ®

[22.06.2006 15:52:35]
 Подскажите как решить проблему заполнения водой тупиковых веток АУПТ. Есть ли нормативная сслыка чтобы уйти от этого и оставить часть воздуха в системе.Заране спасибо за помощь.


[22.06.2006 16:11:42]
 постаавь автоматические воздухоотводчики


[22.06.2006 17:12:30]
 А как вы собираетесь промывать , проводить ТО тупиковых веток?
Вот и поставьте там краныки с опломбировкой что б воду для мытья машин не использовали.


[23.06.2006 9:27:30]
 ага и на высоту 11м эти краники установить)) можно собрать все тупиковые ветки трубой например с Ду15 и вывести например в насосную и установить кранчик на конце. Заполняешь систему открыл краник, воздух ушел- все довольны, кроме конечно сварных которым вваривать энту трубу савсем не радует)
proekt ®

[28.06.2006 17:42:53]
 Помогите кто сталкивался с заполнением тупиковых веток систем спринклерного пожаротушения. полностью удалить воздух из тупиков не удается. Есть отступления от норм допускающих наличие в тупиковых ветках водовоздушной смеси. Заранее спасибо.


[28.06.2006 17:54:12]
 Да что ж вы так паритесь...... Воздух из Вашей Тупиковой ветки , при сработке Сплинклера , вылетит на раз, Нет запрета на использование сухотрубных установок. А вы о парочке литров воздуха беспокоитесь. Установите Сплинклерные головки в выпуском воздуха ввер, что бы не раздувать плямя на своих тупиках. Или стравливайте кранами, вам все равно систему во время то Проливать.
proek

[29.06.2006 12:40:06]
 Спасибо за помощь. Да, это верно, что воздух выедет за доли секунд. Но перед сдачей в эксплуатацию сотавляется программа испытаний. И заказчик настаивает на нормативном отступлении, которое должно быть в ней указано. Вот в чем дело. А вопросы ТО и промывки решены.
water ®

[01.07.2006 21:45:36]
 Доброго времени суток!
У меня проблемка. На новом месте работы шеф узнав, что я проектировала газовое пожаротушение почему-то решил озадачить меня проектом по водяному :(. Сижу пытаюсь разобраться. Нормативка вроде есть, с автоматикой вопросов не возникает особых.Но что касается организации технологической части и её расчетов - для меня пока загадка. Буду благодарна, если кто-нибудь из опытных коллег наладит со мной связь online (icq 190103321) и сможет отвечать на возникающие вопросы. Договор на проект подписан и сроки определены :(, так что буду очень благодарна за помощь.

PS: я из Минска, но это не имеет значения, тк вся нормативка у нас аналогична вашей и оборудование тоже производится в России
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: водяное пожаротушение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.