Пересечение противопожарных преград несущими металлоконструкциями

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2022 15:03:55]
 Здравствуйте, коллеги.

В соответствии с СП2, п.5.3.2:
Цитата
Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
- ограждающей части;
- конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды;
- конструкций, на которые она опирается;
- узлов крепления и примыкания конструкций.
--Конец цитаты------

Есть противопожарная преграда - допустим, гипсокартонная перегородка EI 45, - которую пересекает несущая металлоконструкция R 15. Сама м/к никак с преградой не связана, кроме самого факта пересечения. Требуется ли в этом случае защищать данную м/к и все связанные с ней конструкции до показателя R 45, поскольку она косвенно участвует в устойчивости п/п преграды (через 15 минут рухнет и повредит преграду)? Или же, поскольку м/к не является составным элементом п/п преграды, к ней не предъявляются требования по устойчивости, и должен защищаться только узел прохода (по аналогии с инженерными коммуникациями)?


[08.12.2022 19:07:43]
 считаю нужно, хотя это проблемно - узлы пересечения так же должны иметь огнестойкость как и преграда, а заполнение проема держится и на пересекающей конструкции


[09.12.2022 11:08:59]
 Если исповедовать такой подход, то в производственных здания мы рискуем весь металлокаркас под огнезащиту загнать.


[13.12.2022 7:58:58]
 Вы нарушаете целостность противопожарной преграды, тогда выходит, что гипсокартонная перегородка у Вас не является противопожарной преградой, так как не соответсвует заявленным критериям огнестойкости.


[13.12.2022 17:18:54]
 я вот слабо представляю, как можно заделать все дыры при пересечении преграды строительными конструкциями кровли))))) видел пару раз, но это была такая порнуха ... часть фермы в помещении, а часть над его перекрытием


[14.12.2022 12:50:22]
 Если у Вас эксплуатируемая кровля, то вы просто обязаны обеспечить нормируемый предел огнестойкости.
А в целом для неэксплуатируемых кровель для чего вам там противопожарные преграды, кроме того кровля не может пересекать противопожарную преграду (все должно быть наоборот)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пересечение противопожарных преград несущими металлоконструкциями      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.