два ввода по п. 8.4 СП 30.13330.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.12.2022 1:03:14]
 Здравствуйте. п. 8.4 СП 30.13330.2020 определено, что два ввода и более следует предусматривать для зданий, в которых установлено 12 пожарных кранов и более. Данные вводы должны подключаться к независимым друг от друга питающим наружным трубопроводам или их допускается предусматривать от одного питающего наружного трубопровода двумя всасывающими линиями (вводами)?


[08.12.2022 11:14:48]
 Два ввода можно делать от одного трубопровода, при условии что он является кольцевым и между вводами, на кольцевой линии, нужно установить секущую задвижку.


[08.12.2022 18:40:47]
 Владимир 227 ® спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: два ввода по п. 8.4 СП 30.13330.2020      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.