Вопрос по СП 60.13330.2020 размещение приемных устройств систем приточной вентиляции на фасаде

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Денис_777 ®

[24.11.2022 9:13:30]
 Добрый день.

Прошу помочь в следующей ситуации. Имеется объект – школа, в которой расположены несколько залов, спортивные и актовые. Залы расположены на втором этаже. Высота залов 9 метров, одна наружная стена с витражным остеклением, высотой 5 м. Низ остекления на отметке 1,2 м от уровня пола помещений. Дымоудаление из помещений организовано крышными вентиляторами, Компенсация выполнена наружными клапанами с решетками, расположенными в нижней части помещений под окнами.

Эксперт задает вопрос что в соответствии с п.7.5.6 СП 60.13330.2020 (последний абзац пункта) размещать приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции на фасаде следует не ближе 15 м по вертикале и 5 м по горизонтали от оконных проемов. То есть в моем случае, следуя логике пункта СП таким образом компенсацию выполнять нельзя.

Прошу помочь разобраться в ситуации. А также пояснить что имели ввиду разработчики СП 60.13330.2020 в последнем абзаце п.7.5.6



[Ув. Денис_777. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[24.11.2022 9:48:46]
 Ув. Денис_777, вы не дочитали до конца последний абзац пункта 7.5.6. Там указано: "...за исключением выполнения данных условий при их расположении в нижней части обслуживаемого пожарного отсека."
По-моему это как раз ваш случай.


[24.11.2022 10:00:44]
 asol611, спасибо что откликнулись на вопрос.
К сожалению дочитал, и фраза "...за исключением выполнения данных условий при их расположении в нижней части обслуживаемого пожарного отсека." еще больше все путает.
Дело в том что школа поделена на два пожарных отсека один площадью 4365м2 другой 3886 м2. И пожарный осек совсем не равен помещению, которые обслуживают описанные выше системы.
Если бы вместо "обслуживаемого пожарного отсека" было написано "обслуживаемого помещения" то вопросов бы ни было. Примерно так и написано в п.8.8 СП 7.13130.2013
Дело в том что системы противодымной вентиляции обслуживают помещение, а не пожарный отсек. В пожарный отсек входят большое количество помещений, которые имеют свои системы дымоудаления, например коридоры, на разных этажах.
avars

[24.11.2022 16:12:42]
 п. 7.5.6 СП 60.13330.2022 разве входит в обязательный перечень?


[24.11.2022 16:58:20]
 >>>п. 7.5.6 СП 60.13330.2022 разве входит в обязательный перечень?>>>
Входит. Только не в обязательный перечень, а в добровольный перечень к 123-ФЗ.


[02.12.2022 9:50:34]
 В завершении темы, был получен ответ разработчика СП 60.13330.2020 на запрос.
Запрос:
В соответствии с п. 7.5.6 СП 60.13330.2020:
“Во всех случаях приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде, должны быть предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении, за исключением выполнения данных условий при их расположении в нижней части обслуживаемого пожарного отсека”.
Прошу Вас:
1) Разъяснить, что понимается под фразой “ в нижней части обслуживаемого пожарного отсека”
2) Относится ли данное требование к противодымной приточной вентиляции выполненной в соответствии с п.8.8 СП 7.13130.2013, в актовом зале, для компенсации дымоудаления крышным вентилятором, в виде воздушных приточных клапанов, расположенных в нижней части защищаемого помещения на фасаде под оконными проемами.
3) Относится ли воздушный приточный клапан, расположенный в нижней части защищаемого помещения, предусмотренный для компенсации дымоудаления в соответствии с п.8.8 СП 7.13130.2013, к приемным устройствам наружного воздуха

Ответ:
По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.
По вопросу 1. Положение процитированной в запросе части последнего абзаца пункта 7.5.6 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» распространяется на любые системы приточной противодымной вентиляции, предназначенные для создания избыточного давления в защищаемых помещениях или объемах (незадымляемые лестничные клетки, лифтовые шахты, тамбур-шлюз, безопасные зоны для МГП и т.п.), устройства приема наружного воздуха которых расположены на фасаде ниже оконных проемов пожароопасных помещений в не противопожарном исполнении.
По вопросу 2. Положения пункта не распространяются на проемы в наружных ограждениях, перекрытые противопожарными клапанами, через которые предусмотрено возмещение удаляемого системами вытяжной противодымной вентиляции объема продуктов горения приточным воздухом.
По вопросу 3. В соответствии с положениями п. 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. При этом под термином «клапан» имеется ввиду противопожарный нормально закрытый клапан, а не клапан указанный по тексту запроса «воздушный приточный клапан».

Может быть кому нибудь данная информация будет полезной.


[12.02.2024 14:37:50]
 Можно здесь выложить это разъяснение разработчиков СП 60?


[13.02.2024 16:08:49]
 Добрый день.
Я уже написал запрос и ответ 02.12.2022
Скрин запроса и ответа с реквизитами организации, вряд ли будет прикреплен к теме
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Вопрос по СП 60.13330.2020 размещение приемных устройств систем приточной вентиляции на фасаде      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.