противопожарные клапаны в наружной стене

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2022 19:06:51]
 Всем привет. Кто сможет подсказать - требуется ли нормально открытый противопожарный клапан в наружной стене здания? Производственное помещение, из помещения местная вытяжка через наружную стену наружу, стена не противопожарная.

СП 2.13130.2020
5.4.4 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий
(дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, не нормируется. Пределы
огнестойкости таких конструкций не нормируются, за исключением специально оговоренных
случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных
преградах.

Как видим - про клапаны ничего не написано.

СП 7.13130.2013
6.22. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах
ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в
воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами
огнестойкости:
– EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и
более;
– EI 45 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
– EI 30 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или
ограждающей строительной конструкции REI 45 (EI 45);
– EI 15 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или
ограждающей строительной конструкции REI 15 (EI 15).
Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при
пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных
конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт
с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости
транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных
преград или строительных конструкций.
В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать
с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они
устанавливаются, но не менее EI 15.
Подсосы и утечки воздуха через неплотности противопожарных клапанов должны
соответствовать требованиям пункта 7.5.


[23.11.2022 19:30:33]
 п. 5.4.18 При наличии в наружных стенах зданий I - IV степеней огнестойкости открытых проемов или проемов с заполнением (в том числе светопрозрачным) с ненормируемыми пределами огнестойкости необходимо обеспечить выполнение следующих требований:...

Если требования не выполняются, то в проеме наружной стены требуются противопожарные клапаны, двери, окна и т.д.


[23.11.2022 21:10:27]
 п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 как-то не очень подходит под случай прохода воздуховода через наружную стену здания...


[23.11.2022 21:23:24]
 Различных неогнестойких заполнений такое огромное количество, что в нормах прописать их все невозможно.

Туда же, видимо, стоит отнести и выходы кабелей, трубопроводов. Не выполняется требование - нужно обеспечивать огнестойкость мест проходов через наружные стены.


[23.11.2022 21:46:34]
 СП 2.13130.2020
5.4.4 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий
(дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, не нормируется. Пределы
огнестойкости таких конструкций не нормируются, за исключением специально оговоренных
случаев и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных
преградах.


а это тогда к чему?


[24.11.2022 8:13:03]
 "Кто сможет подсказать - требуется ли нормально открытый противопожарный клапан в наружной стене здания? Производственное помещение, из помещения местная вытяжка через наружную стену наружу".

Клапан требуется, по не противопожарный. Это технологическое требование. Когда вытяжка не работает, отверстие может забиться снегом и прочим летающим хламом. Зафиксированы случаи, когда там птицы вили гнезда.


[24.11.2022 8:31:21]
 
Цитата
Клапан требуется, по не противопожарный. Это технологическое требование. Когда вытяжка не работает, отверстие может забиться снегом и прочим летающим хламом. Зафиксированы случаи, когда там птицы вили гнезда.
--Конец цитаты------
но согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013 он требуется. Как быть?


[24.11.2022 8:55:00]
 >но согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013 он требуется.

Наружные стены в общем случае по EI не нормируются. Вот если требуется не R, а REI - тогда клапан нужен.


[24.11.2022 10:18:34]
 наружные стены вообще только по признаку Е нормируются. Получается, п. 6.22 СП 7.13130.2013 не подходит...


[25.11.2022 6:33:13]
 Вообще-то п.6.22 говорит о воздуховодах "пересекающих ограждающие конструкции". То есть, о случаях когда ОФП может из одного помещения проникнуть по этому воздуховоду в смежное.
В вашем случае воздуховод ничего не пересекает, и смежного помещения нет (улица).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: противопожарные клапаны в наружной стене      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.