ОКЛ вертикальная прокладка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2022 10:25:38]
 Приветствую, подскажите кто как обеспечивает требующуюся огнестойкость кабелей СПЗ в стояках.
СП6.13130.2021:
6.4. Работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором типа исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 (за исключением электропроводок по 6.3 настоящего свода правил) и способом их прокладки.

Вижу два варианта:
1. Крепеж кабелей в вертикальном стояке металлическими скобами к стене без гофры.
2. Использование вертикального лестничного лотка с ДКС крепежами BHL.


[23.11.2022 11:37:56]
 В чем проблема взять кабель-канал, крепеж, кабель из ОКЛ и проложить отдельный стояк?


[23.11.2022 16:01:20]
 ***В чем проблема взять кабель-канал, крепеж, кабель из ОКЛ и проложить отдельный стояк?***

Проблема в том, что у большинства производителей ОКЛ - только горизонтальная прокладка


[23.11.2022 20:21:27]
 
>>>>>>Проблема в том, что у большинства производителей ОКЛ - только горизонтальная прокладка<<<<<

Покажите мне хоть один паспорт или сертификат на кабель, применяемый в СПЗ, в котором было бы прописано, что его можно прокладывать только горизонтально. Не суповой набор под названием ОКЛ а кабель согласно п.6.4.


[24.11.2022 9:37:25]
 Вот ОКЛ где кабель можно прокладывать вертикально. https://www.promrukav.ru/upload/docu...


[24.11.2022 12:57:22]
 По ссылке выше можно встретить: При прокладке вертикальных трасс протяженностью более 3,0 метров необходимо выполнять разгрузочные участки, изменяя направление трассы под прямым углом, с допустимым радиусом изгиба кабеля с протяженностью горизонтального участка не менее 300 мм;

В это и весь подвох. Я не встречал реализацию стояков по инструкции, кроме труб на клипсах. Здравое решение - лестничные лотки, но крепежи BHL просто до смешного уменьшают кол-во прокладываемых кабелей, поэтому часто можно увидеть пучок кабелей стянутый стяжкой через отверстия лотка. Глухие или перфорированные лотки в стояках не очень смотрятся (трудности с крепежом кабеля).


[25.11.2022 15:24:49]
 Для п1. из топика. DKC-2017.FCL.16 - типовое решение ДКС


[25.11.2022 15:43:54]
 Есть ли какая то практика использования стальных стяжек?
Что происходит с кабелем FRHF, FRLS -закрепленными стяжками?
Если скобы дкс имеют толщину больше 1мм и некий радиус - это менее значительно режет изоляцию.
Стяжка тонкая может торцом нагретую изоляцию тяжолого кабеля.
blober ®

[22.02.2023 11:02:19]
 https://www.promrukav.ru/upload/docu...

Для лестничных лотков промрукав допустима вертикальная прокладка:


6.3. При прокладке кабеля в перфорированных лотках, кабель должен крепится через отверстия перфорации. При
прокладке в неперфорированных лотках, для крепления кабеля необходимо подготовить отверстия.

6.4. При прокладке в лестничных и проволочных лотках крепления кабеля выполняется к основанию лотка.

6.5. При вертикальной прокладке линии, кабель должен крепится к лоткам держателями или металлическими
стяжками с шагом не более: 400 мм. Способ фиксации аналогичен горизонтальной прокладке.


[28.02.2023 19:58:50]
 Промрукав, ЛуисОКЛ, СПКБшные ОКЛ можно посмотреть, Спецкабель, ПТК. Но как таковую вертикальную прокладку(именно методики проверки) на данный момент нет.
Тут больше зависит от того, какой тип КНС вы выберете.
А так сейчас вариантов довольно много.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОКЛ вертикальная прокладка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.