можно ли все-таки резервуары ... применять в качестве источников п/п водоснабжения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2022 15:12:14]
 коллеги, подскажите, с учетом новой редакции ТРоПБ и требований СП 8/20 можно ли применять пож.резервуары в качестве источников для наружного п/п водоснабжения площадки пром.предприятия? заказчик хочет резервуары с насосной и устройством водопровода

СП 8 станавливает только в соответствии с ТРоПБ. ст.68 устанавливает только до 15 л/с. получается не допускается?


[15.11.2022 20:20:43]
 по ч. 1 ст. 99 ФЗ-123 можно


[15.11.2022 22:23:44]
 В ч.4 ст.68 речь идет о наружном пожаротушении путем забора воды насосами пожарных автомобилей и мотопомп непосредственно из водных объектов и (или) пож.резервуаров без устройства п/п водопроводов с установленными на них гидрантами.
Обратите внимание на п.10.1 СП 8.


[16.11.2022 7:31:34]
 Ст. 68 не относится к производственным объектам, для них есть ст. 99


[16.11.2022 13:43:27]
 так в том и дело, что п.10.1 говорит о резервуарах в соовтетствии с ТРоПБ, а там только в ст.68 про них. ст.99 теперь урезана и там убрали про пруды и резервуары.


[16.11.2022 13:46:05]
 "Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом [1 ]. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется" он так составлен, что первое предложение говорит о перечне, указанном в ст.68, а второе предложение уже акцентирует на то, что при этом водопровод не требуется ... а дальше то, что?


[16.11.2022 13:46:06]
 "Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом [1 ]. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется" он так составлен, что первое предложение говорит о перечне, указанном в ст.68, а второе предложение уже акцентирует на то, что при этом водопровод не требуется ... а дальше то, что?


[16.11.2022 14:16:58]
 Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение
4. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных
объектов и (или) пожарных резервуаров..........................зданий и сооружений класса функциональной пожарной
опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду..............


[16.11.2022 14:19:01]
 да, ст. 99 порезали...


[16.11.2022 15:43:31]
 =Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение=
Во-во. А раньше ст.68 имела наименование "Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов".


[16.11.2022 15:53:01]
 ув. Асашай ® я про, что и спрашиваю ... написал письмо, посмотрим, что ответят, но пока надо, какие-то решения принимать по проекту


[16.11.2022 15:55:28]
 а если даже эти резервуары проектировать по СТУ, то получается, что будем противоречить ТРоПБ, т.к. он допускает только дот 15 л/с?


[16.11.2022 16:53:25]
 СП8 раздел 9 Емкости для хранения воды - резервуары.
начальник отдела ® - уже всё расписал.
есть ограничения на использование резервуара в качестве гидранта - это как раз ст.68 и 10 раздел СП8.
Из ФЗ в новых редакциях стараются убрать то, что сидит в СП, чтобы не было противоречий и накладок. Что, конечно, правильно.


[16.11.2022 17:46:22]
 =а если даже эти резервуары проектировать по СТУ, то получается, что будем противоречить ТРоПБ, т.к. он допускает только дот 15 л/с?=
Так вы к резервуарам водопроводную сеть с гидрантами присоедините и будет вам всем счастье.
=заказчик хочет резервуары с насосной и устройством водопровода=
Ну так дайте человеку то, что он хочет.


[16.11.2022 20:47:47]
 по действующим на сегодня редакциям СП 8.13130.2020 и ФЗ-123 однозначно понятно, что для производственных объектов требуется устройство пожарных гидрантов (кроме производств категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду)


[18.11.2022 13:02:56]
 "СП8 раздел 9 Емкости для хранения воды - резервуары" а при чем тут раздел 9? он относится к емкостям для хранения воды, а не к пож.резервуарам.
пож.резервуары являются источником п/п водоснабжения и п.10.1 составлен так, что он четко указывает только на ст.68.
мне просто не понятно, где в СП 8 говорится о том, резервуары можно применять при расходе более 15 л/с


[18.11.2022 13:03:44]
 даже с гидрантами на сети водопровода запитанного от резервуаров


[18.11.2022 13:27:09]
 =даже с гидрантами на сети водопровода запитанного от резервуаров=
Этот вариант относится к п.1 ч.2 ст.68, а не к п.3 ч.2 ст.68, и представляет собой нецентрализованную систему водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети.

При этом ч.4 ст.68 накладывает ограничения только на перечисленное в пп.2,3 ч.2 ст.68


[18.11.2022 13:39:12]
 если гидранты запитаны от резервуаров, то никаких вопросов нет.
Есть ограничение только на тушение пожара с забором воды непосредственно из резервуара


[18.11.2022 14:43:31]
 всем спасибо
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.