О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарные проезды - Ф5, расстояние от края проезда до стены здания.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.10.2022 22:27:42]
 Добрый вечер! Коллеги.

В виду июльских изменений в ФЗ №123, и СП 4.13130 в части проездов для Ф5, вопрос о расстоянии от края проезда до стены здания.


В отмененной статье 98 п.7. ФЗ123 говорилось: Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров.
Теперь в СП 4.13130: 8.2.5. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий или сооружений должно составлять:
для зданий, сооружений высотой не более 12 м - не более 25 м;
для зданий, сооружений высотой более 12 м, но не более 28 м - 10 м;
для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8 м.

Обратите внимание, в ФЗ№123 была фраза "не более 10 метров", а в СП теперь просто - "10м." Как Вы понимаете эти пункты? Например для здания более 12м., но не более 28м., теперь от края проезда должно быть 10м.? ни миллиметра больше/меньше, или разработка СТУ при другом расстоянии?


[25.10.2022 22:46:37]
 я думаю, что "не более" относится ко всем трем перечислениям


[26.10.2022 6:04:26]
 Опять 25. В базе Техэксперта этот пункт выглядит так:
8.2.6 Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий или сооружений должно составлять:
для зданий, сооружений высотой не более 12 м - не более 25 м;
для зданий, сооружений высотой более 12 м, но не более 28 м - 5-8 м;
для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8-10 м.


[26.10.2022 8:39:39]
 "Опять 25. В базе Техэксперта этот пункт выглядит так:
8.2.6 Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, ......"
Это старая версия документа. Теперь это п.8.2.5.


[26.10.2022 9:03:14]
 >Это старая версия документа. Теперь это п.8.2.5.

Непонятно откуда скачали документ до корректуры и опубликования?

Официально опубликованное изменение: https://protect.gost.ru/v.aspx?contr...


[26.10.2022 11:10:45]
 прикольно! разные редакции СП 4.13130.2013!
похожий прикол был с СП 1.13130.2020


[26.10.2022 11:58:36]
 "Консультант Плюс", видимо, в очередной раз воспользовался внутренним документом МЧС, который не прошел корректуру Росстандарта.


[26.10.2022 12:05:52]
 мне вот интересно, как это технически происходит - кто-то в МЧС или в Росстандарте занимается диверсионной деятельностью и меняет пункты сводов правил? ))


[26.10.2022 12:10:52]
 >мне вот интересно, как это технически происходит

Думаю, так же как и при любой корректуре: если написано настолько плохо, что корректор сам не может поправить - приходится привлекать автора рукописи.


[26.10.2022 18:35:14]
 Спасибо всем!
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-