Выходы на кровлю производственного здания.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2022 20:29:08]
 Имеется здание Ф5 категории В, один пожарный отсек разделенный противопожарными перегородками на 3 объема разной высоты:
1)Одноэтажное помещение Ф5.1 с антресолями с высотой от пола до кровли - 40м.
2) Помещение Ф5.1 высотой - 21м.
3) Помещение Ф5.1 высотой - 15м.

Площади каждого объема более 100 м2.

Согласно СП 4.13130:
7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда
пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

В объеме высотой 44м, лестничной клетки нет, только открытые лестницы 2го типа, но они доходят до кровли. Вертикальную пож.лестницу П1 не сделать , она до 20м. Чтобы не делать лестницы типа П2, есть мысль сделать лестницу П1 на кровлю объема №3 (H=15м), далее на перепаде с объемом №2 (H=21м) еще одну лестницу П1, и на перепаде с объемом №3 (H=40м.) еще одну лестницу П1. Доступ на все кровли будет обеспечен.

Вопрос. Как считаете, допустимый вариант? или надо на каждый участок кровли делать свою пожарную лестницу (где то П1 , где то П2) с уровня земли?

Для раздумий еще одни п.7.11 СП 4:
7.11. Пожарные лестницы в местах перепада высоты кровли допускается не предусматривать: - если высота вышележащего участка (определяемая в соответствии с пунктом 7.2) не
превышает 10 м;
- между участками кровли, один из которых имеет высоту менее 10 м, а другой оборудован
выходом на кровлю в соответствии с пунктом 7.2;
- между участками кровли, каждый из которых оборудован выходами на кровлю в
соответствии с пунктом 7.2;
- между участками кровли одноэтажных зданий и сооружений, имеющих покрытие
площадью не более 100 квадратных метров.
По сути у нас обратная ситуация, вместо основных лестниц с уровня земли до кровель разных объемов, у нас использованы лестницы перепадные.


[15.10.2022 9:13:38]
 7.3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует
предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания
и сооружения:
– по пожарным лестницам через каждые 200 м по периметру зданий и сооружений класса Ф5.

7.4. Допускается не предусматривать:
– пожарные лестницы на главном фасаде здания и сооружения, если ширина здания и
сооружения не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется
противопожарный водопровод;


[15.10.2022 9:53:36]
 Лучше исходить из следующего:
Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высоты кровли более 20 м - пожарные лестницы типа П2.

https://docs.cntd.ru/document/120007...


[15.10.2022 15:33:16]
 У меня периметр здания 190м., (в которое входит 3 объема разной высоты). Здание это одно т.к. пожарный отсек один.
Следовательно по 7.3 необходимо один выход на кровлю. С этим ясно.
ВОПРОС: Можно ли сделать лестницу П1 сначала на уровень кровли 15м, потом с 15 на 21, и с 21 на 40м.? В общем я склоняюсь что можно, но один нюанс:
Пожарные поднялся на уровень 15м., далее ему получается надо пройти по кровле до следующей лестнице.
Следовательно данный участок должен иметь повышенную огнестойкость/класс пож. опасности . в СП 2.13130 есть:
5.4.15. Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0.





[15.10.2022 21:18:01]
 предусматриваете одну лестницу П1 с уровня земли, на перепаде высот кровли - тоже П1. Требования п. 5.4.15 СП 2 к вам не относятся


[16.10.2022 9:47:59]
 Так как высота более 6 м, то нужны лестницы П1-2 - с ограждением ВН. Не ошибитесь с размерами, ширина такой лестницы должна быть не 60 см, а не менее 80 см.


[16.10.2022 13:03:34]
 Асашай, Comfire - Благодарю за участие!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Выходы на кровлю производственного здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.