Расстояние от стен здания (Ф5) до проезда пожарной техники

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2022 21:42:39]
 Чем сейчас регламентируется расстояние от стены здания Ф5 до края проезда? Был п.7 Статьи №98 ФЗ№123, сейчас он отменен.
Более того , данный пункт давал максимальную величину (не более) от края проезда до стены. Минимальная величина регламентирована только для общественных и жилых зданий (СП 4.13130). Есть разъяснения ВНИИПО где говорилось как о минимальном , так и максимальном расстоянии - https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id42...


[08.10.2022 13:14:39]
 с 01.12.2022:


СВОД ПРАВИЛ СП 4.13130.2013



СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ



ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ



ТРЕБОВАНИЯ
К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ



Systems of fire protection.
Restriction of fire spread at object of defense.
Requirements to special layout and structural decisions





С изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610)

8.2. Въезды (выезды), проезды и подъезды к производственным и складским
зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф5.
8.2.1. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов)
должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны
при ширине здания или сооружения не более 18 м и с двух сторон при ширине более 18 м, а также
при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
8.2.2. К зданиям или сооружениям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной
более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.
8.2.3 Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или
сооружений должна составлять не менее:
3,5 м - при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно;
4,2 м - при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно;
6 м- при высоте зданий или сооружений более 46 м.
8.2.4. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог,
подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности,
укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах
различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод
поверхностных вод.
8.2.5. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности,
обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий или сооружений должно
составлять:
для зданий, сооружений высотой не более 12 м - не более 25 м;
для зданий, сооружений высотой более 12 м, но не более 28 м - 10 м;
для зданий, сооружений высотой более 28 м - 8 м.
8.2.6. К источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории производственного объекта, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям,
вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать
подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды.
Размер таких площадок должен быть не менее 12 х 12 м.
Пожарные гидранты на территории производственного объекта необходимо располагать
вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м
от стен зданий и сооружений.
8.2.7. Ширина ворот автомобильных въездов на территорию производственного объекта
должна обеспечивать беспрепятственный проезд мобильных средств пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 