П. 6.6.27 СП 484: так надо или не надо-таки ИПР в ЛК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.10.2022 13:28:08]
 Добрый день!

Как сделать, чтобы дошло следующее : "...ИПР не должны устанавливаться на лестничных клетках, за исключением случаев, когда данные ИПР входят в ЗКПС, в которой формируются сигналы управления СПА и нженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом...."

Например ,если с ИПР мы запускаем оповещение гостиницы и передаем сигнал в ПЧ с объекта Ф1.2, то нужно получается?

Тем более, что "...ИПР следует устанавливать на путях эвакуации, у выходов из зданий, в вестибюлях,холлах." , а в ЛК выход из здания как раз имеется.

Ставим?


[07.10.2022 12:09:34]
 На выходах наружу из ЛК поставил-таки по ИПР, а то вдруг они участвуют в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом...


[07.10.2022 12:28:37]
 Timbu$: "На выходах наружу из ЛК поставил-таки по ИПР, а то вдруг они участвуют в обеспечении пожарной безопасности объекта в целом..."

Если у вас одна зона оповещения в здании и тому подобное, то все правильно. Видимо это и имели ввиду нормотворцы.


[08.10.2022 20:51:21]
 Если у вас одна зона оповещения в здании и тому подобное

Именно. И тому подобное. Неужели можно представить ИПР в АЛС или ДПЛС, который не участвует в обеспечении пожарной безопасности...


[08.10.2022 21:09:30]
 Ув. Timbu$, тут, на мой взгляд, ключевая для понимания фраза "в целом".

Предположим, у вас в здании две зоны оповещения. Тогда на лестничной клетки ИПР ставить нельзя, так как при нажатии ИПРа будет инициироваться работа только одной зоны оповещения, которая не участвует в обеспечении пожарной безопасности объекта "в целом", она обслуживает только часть объекта. А ежели у вас на объекте одна зона оповещения, то ставьте ИПР на лестничной клетке без проблем, так как эта зона обслуживает весь объект "в целом".


[08.10.2022 21:17:20]
 Ту еще в этой фразе из СП 484 неудачно применено словосочетание "не должны". Конечно, ставить ИПР на лестничной - это право, а не обязанность проектировщика, это не антитеза "не должны" - "должны".


[09.10.2022 2:35:41]
 Timbu$, мы как раз недавно беседовали с экспертом на эту тему. он сказал (не дословно): "если мы поставим ИПР на ЛК на каком-либо этаже, то убегающий человек скорее всего не заметит этот ИПР. а заметит он ИПР на ЛК этажом ниже. если есть, например, дымоудаление, то оно не запустится на нужном этаже."


[09.10.2022 20:35:39]
 В некоторых случаях нужен ИПР на лестничной клетке.
Например, в гостинице (Кисловодска)главный вход с улицы осуществляется со второго этажа (та как у него переменчивая высота), а на первом этаже кафе-бар, и из него есть выход на улицу.

Если на лестничной клетке не было бы ИПР, то большинство жильцов гостиницы (в том числе и я)спускались вниз, а потом пришлось бы подняться на второй этаж, чтоб выйти из гостиницы.

А на табло Выход, потом обращают внимание, особенно, если сливается с цветом стен.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: П. 6.6.27 СП 484: так надо или не надо-таки ИПР в ЛК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.