в здании предусмотрен 4-й тип СОУЭ то можно ли в нем применять алгоритмы А и В?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ostr-vitalik ®

[13.09.2022 21:52:58]
 Имеется проект пожарной сигнализации на строящееся 4-х этажное здание школы. При изучении данного проекта возникли сомнения при применении норм СП 484 а именно какой алгоритм принятия решения о пожаре должен применятся при проектировании АПС. Пункт 6.4.5 СП 484 гласит: "Выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы А и В могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ. Сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ могут быть сформированы от ЗКПС при выполнении алгоритма А, если в данной ЗКПС установлены только ИПР." И вот здесь возник вопрос так как в здании предусмотрен 4-й тип СОУЭ то можно ли в нем применять алгоритмы А и В? Так как вот эта часть п. 6.4.5 :"которые не формируют сигналы управления СОУЭ 4-5 типов и АУПТ" не очень понятна, имеется ввиду что алгоритмы А и В недопустимы если есть СОУЭ 4-5 типа и АУПТ одновременно на объекте, или все таки достаточно того что на объекте СОУЭ 4-го типа и соответственно алгоритмы А и Б уже не могут быть применены? Заранее благодарен всем кто откликнется за Ваши мнения по данному вопросу.

[Ув. ostr-vitalik. В теме сообщения следует писать сам вопрос а не к чему он относится. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[13.09.2022 22:10:48]
 Необходимо применить алгоритм "С" (ЗКПС расположенные в помещениях должны запустить СОУЭ 4 типа => алгоритм "С").
ЗКПС с ИПР по алгоритму "А" (увидел пожар => нажал ИПР => переопрос не нужен)


[13.09.2022 22:17:02]
 Спасибо Михаил за ваше мнение. Я тоже именно так понял требование п. 6.4.5. Но некоторые коллеги говорят что так как между СОУЭ 4-5 типов и АУПТ стоит именно И а не ИЛИ то необходимо соблюдение одновременно обоих этих условий.
Подождем еще кто что думает по этому поводу.


[14.09.2022 1:28:57]
 согласен что в тексте просится "и(или)"

но тем не менее 4 тип соуэ = алгоритм С


[14.09.2022 7:50:46]
 
Цитата kazakru 14.09.2022 1:28:57
4 тип соуэ = алгоритм С
--Конец цитаты------
да
Цитата ostr-vitalik 13.09.2022 22:17:02
Но некоторые коллеги говорят что так как между СОУЭ 4-5 типов и АУПТ стоит именно И а не ИЛИ то необходимо соблюдение одновременно обоих этих условий.
Подождем еще кто что думает по этому поводу.
--Конец цитаты------
спросите у коллег: если в здании требуется АУПТ, но СОУЭ 3-го типа - можно использовать алгоритм В?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: в здании предусмотрен 4-й тип СОУЭ то можно ли в нем применять алгоритмы А и В?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.