эвакуационный путь ведет на лестницу 2-го типа, не ведущую в вестибюль, отделенный от смежных помеще

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.09.2022 14:08:43]
 Уважаемые форумчане нужна помощь как лучше выйти из ситуации: есть цех, встроена административная вставка на втором этаже раздевалка: из нее 2 выхода один на лестницу второго типа внутри цеха и наружу, второй выход на лестницу 3-го типа. Да есть нарушение следующее: Из помещения раздевалка, расположенной в административной вставке, эвакуационный путь ведет на лестницу 2-го типа, не ведущую в вестибюль, отделенный от смежных помещений противопожарными перегородками 2-го типа. Вопрос как выделить эту лестницу? И вообще может отделить и сделать отсек?


[09.09.2022 9:01:07]
 Посмотрите п. 8.2.4 СП1.13130.2020. Возможно, с расчетом пожарного риска, учитывающим размещение более 5 человек, это решение можно оставить.


[09.09.2022 10:16:31]
 1. Зачем из раздевалки 2 выхода?
2. Посмотрите пп. 8.2.4, 8.2.8 СП 1.13130.2020


[09.09.2022 10:59:46]
 В раздевалке 200 ящиков для переодевания


[09.09.2022 11:44:56]
 ну и что, что 200 ящиков? Сколько людей в одной смене максимально могут быть в раздевалке?


[13.09.2022 9:40:53]
 Асашай, ну тут и 30 чел может быть и 40 но не более, но проверяющие смотрят по факту сколько ящиков, либо там вроде процент какой то берется. Просто 1 выход на 3 типа лестницу, второй на второго, которая считай внутри цеха но прямиком наружу идет и она не выделена тоесть открыта.


[13.09.2022 10:12:15]
 1. В вашем помещении одновременно может быть не более 50 чел., второй эвакуационный выход не требуется. Количество шкафчиков на количество людей не влияет.
2. Выход на лестницу 3-го типа - эвакуационный выход. Выход на лестницу 2-го типа - тоже скорее всего эвакуационный (посмотрите пп. 8.2.4, 8.2.8 СП 1.13130.2020).


[13.09.2022 11:59:01]
 Асашай ® Вот из предписания: 1. Из помещения раздевалка, расположенной в административной вставке, эвакуационный путь ведет на лестницу 2-го типа, не ведущую в вестибюль, отделенный от смежных помещений противопожарными перегородками 2-го типа (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 123-ФЗ, п. 4.4.14 СП 1.13130.2009, п. 4.4.20 СП 1.13130.2020) 2. Лестница 2-го типа в помещении цеха, ведущая из раздевалки, не соответствует требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках (указанная лестница 2-го типа выполнена из металла без конструктивной огнезащиты, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в соответствии с табл. 21 123-ФЗ). по второму пункту огнезащиту сделать как я понимаю. Раздевалка на втором этаже вставки административной, первый выход на лестницу второго типа которая в самом цеху и прямиком выходит на дверь ведущую на улицу, второй выход на лестницу 3 го типа. Ящиков 240 стоит, да приходит смена цеха человек 30-40 переодевается, потом следующие .


[13.09.2022 12:11:02]
 1. Лестница 2-го типа в АБК? Не в производстве? Или это раздевалка в производстве?
2. Второй выход не требуется, достаточно только лестницы 3-го типа.


[13.09.2022 12:14:48]
 Производственный цех, внутри вставка эта, лестница 2 типа находиться в цеху Ф5, идет со второго этажа вниз прямо к выходу.


[13.09.2022 12:16:22]
 1. Обе лестницы являются эвакуационными.
2. Достаточно одного эвакуационного выхода из раздевалки.
3. Огнезащита внутренних открытых стальных лестниц в производственных зданиях не требуется.


[13.09.2022 12:20:13]
 Вот я просто пришел на работу и предписание причем ГУ - Лестница 2-го типа в помещении цеха, ведущая из раздевалки, не соответствует требованиям, в том числе в части огнестойкости, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках (указанная лестница 2-го типа выполнена из металла без конструктивной огнезащиты, обеспечивающие требуемый предел огнестойкости в соответствии с табл. 21 123-ФЗ). (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89, табл. 21 123-ФЗ, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, п. 4.4.8 СП 1.13130.2020)


[13.09.2022 12:20:28]
 Как тогда парировать?


[13.09.2022 12:50:02]
 Парировать просто. Инспектор не очень грамотно обосновал про огнестойкость лестницы. Он перепутал лестницы в лестничных клетках и открытые лестницы. Лестница 2-го типа не может быть размещена в лестничной клетке.
http://www.consultant.ru/document/co...

Нормируются строительные конструкции лестничных клеток. Он же сам пишет про табл. 21. Почитайте ее с инспектором вместе http://www.consultant.ru/document/co...

Остальные обоснования в,этой части ни о чем. Они не про это. Спросите какой предел должен быть? Сколько нужно в минутах и как он это определил? На основании чего такое требование?

Это не эвакуационная лестница. Ее не нужно в вестибюль, ее не нужно штукатурить.

Ищите себе в помощь толкового специалиста и отбивайтесь.


[13.09.2022 12:53:38]
 внимательно почитайте разд. 8 СП 1.13130.2020


[13.09.2022 15:17:26]
 По поводу огнестойкости лестницы 2-го типа см. п. 5.2.8 СП2.13130.2020. Это уже было здесь на форуме, кому-то этот пункт очень помог. В здании Ф5 не нужно огнестойкой лестницы 2-го типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: эвакуационный путь ведет на лестницу 2-го типа, не ведущую в вестибюль, отделенный от смежных помеще      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.