АУПТ в адм. здании в 11 этажей и вопрос по СКУД/ПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.06.2006 13:10:01]
 Здравствуйте.

Правильно я понимаю, что согласно НПБ 110-03 I. здания п. 5 здания свыше 30 м нужно обязательно (кроме приведенных исключений) оборудовать системой АУПТ? Здание у меня 9-11 этажей (что точно больше 30 м), административного назначения.

Помогите плз! АУПТ никогда не сталкивался :(

Ставлю считыватель и электромагнитный замок на дверь. Обязательно ли ставить рядом с ним ИПР? (Т.е. если система СКУД ставится не на коридор, а на отдельную комнату. Правила расположения ИПР вроде такого не предусматривают, но что делать если в помещении пожар, извещатель дымовой не срабатывает (я так понимаю на это случай ИПР и нужен), а выйти человеку вроде как надо (срочно, т.е. без поиска карты)).



[15.06.2006 13:41:17]
 По второй части вопроса: система СКУД по сигналу от станции пожарной сигнализации должна разблокировать все двери. На случай если дверь все-же не разблокировалась с внутренней стороны дверей устанавливаюттся кнопки аварийного разблокирования двери, приводимые в действие специальным ключом. Например «AD269» фирмы «ADEMCO».


[15.06.2006 13:51:21]
 спасибо, не знал о существовании такого :) Насколько я понял при нажатии на нее дверь открывается, но обратно ее можно вернуть только при использовании ключа?


[15.06.2006 14:07:56]
 Насчет кнопок точно не помню уже. Может и наоборот: без ключа не разблокируешь. Давно дело было :) Помню что на них есть контакты для подключения в шлейф охранной сигнализации. Если нужно, попробую поискать паспорт на кнопки.


[15.06.2006 14:56:23]
 Спасибо, мне и так пойдойдет. Второй вопрос снят :)
Юрий

[15.06.2006 15:49:53]
 С Н и П 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.18 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

(ППБ 01-03) ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
« 52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.»

Соответственно никакого ключа для активизации кнопки (т.е. разблокировки ЭВ) быть не должно, единственно на что стоит обратить внимание это чтобы кнопка могла коммутировать токи не меньшие чем потребляет электромагнитный замок.
Готовое решение – ИПР-Кск «Аварийный выход» (ИОПР513-101-1) с крышкой под пломбу и подписями на русском и английском


[15.06.2006 16:03:02]
 Спасибо, буду иметь в виду (ИОПР).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПТ в адм. здании в 11 этажей и вопрос по СКУД/ПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.