О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Аварийное освещение на ЛК - нужно ли рабочее?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.08.2022 15:37:00]
 Я не занимаюсь ИОС1, ЭОМ, но попросили разобраться.
имеется здание. в нём есть лестничные клетки. на них предусмотрены светильники, все они относятся к аварийным. пришло замечание от заказчика, что освещение ЛК должно быть аварийным И рабочим.
правомерно ли замечание? может ли аварийное освещение быть без рабочего?


[17.08.2022 10:50:05]
 СП 52
п 7.1.2 Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также для участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

рабочее освещение не аварийное. рабочее освещение выполняться для всех помещений и в некоторых должна быть предусмотрена и еще одна система- система аварийного освещения для каких то целей.

п 7.1.1 ....
Нормируемые характеристики освещения в помещениях и вне зданий обеспечиваются как светильниками рабочего освещения, так и их совместным действием со светильниками аварийного освещения.

потому аварийное освещение не может быть без рабочего, в том и цель аварийного - работать если не работает рабочее освещение по какой то причине,
нормируемые освещенности обеспечиваются либо светильниками рабочего освещения либо совместной работой светильниками рабочего и аварийного освещения, варианта только светильниками аварийного освещения нет. только аварийное освещение работает при неработающем рабочем освещении
и нормируемые освещенности которые должны давать светильники аварийного освещения есть и они куда меньше нормируемой освещенности рабочего освещения, потому что аварийное освещение для других целей идет нежели рабочее освещение

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Аварийное освещение на ЛК - нужно ли рабочее?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.