Извещали в Памятнике Архитектуры - как не испортить лепнину?

[СПЗ]  #храм 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Koui ®

[10.08.2022 14:18:27]
 имеется памятник архитектуры в г. Москва (не хочу говорить какой). в нём есть одно помещение, в котором верхняя половина (половина то есть 1/2 часть) представляет собой купол и полностью украшена лепниной или живописью. нижняя часть уже судя по всему много раз ремонтировалась и скорее всего ДКН разрешит там ремонтировать как угодно и что угодно. но как защитить помещение от пожара? понятно, что ставим беспроводные ИП, но куда и как? не на саморез же сквозь лепнину или живопись пробивать?

ДКН ещё экспертизу не проводил, но чую, что трогать это он не даст, либо скажет реставрировать.


[10.08.2022 16:07:43]
 СП 484. 6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, ..колоннах, .... на оборудовании инженерных систем


[10.08.2022 17:31:16]
 В прошлом месяце был объект в Петергофе, запроектировали ИПДЛ на уровне 11м от пола (общая высота помещения 17, тоже с арх. элементами в верхней части). Только по пункту 6.6.18 пришлось их размещать с шагом 2,5м


[11.08.2022 13:08:43]
 CV, там по сути ничего нет, опять же, закрепить трос - тоже нужно буриться. но как вариант надо держать в голове.
10_rus, в принципе, помещение небольшое, может, прокатит обойтись 2-3 комплектами.


[16.08.2022 19:31:25]
 А радио не рассматриваете? Делал подобный объект, с парой залов с лепниной... Закладывал рубеж р3, т.к. у них есть радио-расширитель для дплс с радио-извещателями. Зашло идеально


[16.08.2022 20:49:14]
 BillyQE, ну там либо радио, либо прямо через стенку проходить к извещателю потому как соседнее помещение уже ремонтировано переремонтировано.


[17.08.2022 15:54:52]
 *ну там либо радио, либо прямо через стенку проходить к извещателю потому как соседнее помещение уже ремонтировано переремонтировано.

У нас кстати сначала было радио (аргус), потом попросили болид, пришлось сделать как раз с соседнего через стенку, благо соседним было обычное помещение, не ОКН.


[20.08.2022 18:26:34]
 Ув. Koui: а блин ... не правильно прочитал, Вы и так радио изначально рассматривали... А в чем по сути то проблема в лепнину датчик смонтировать? Вариант без дюбеля не рассматриваем, мы же не варвары. Сверло по керамике с шуруповёртом - и вперёд. Должно всё получиться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещали в Памятнике Архитектуры - как не испортить лепнину?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.