Как остужать РВС при высокой температуры окружающей среды

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.07.2022 11:02:04]
 Добрый день знатоки. У меня вопрос, имеются ли какие-нибудь предписания или нормативы как остужать РВС при высокой температуры окружающей среды 45-50 градусов по Цельсию. ???


[14.07.2022 11:12:58]
 А для чего?


[14.07.2022 12:56:08]
 Такие требования выставляет отдел техники безопасности. Якобы для безопасности.


[14.07.2022 13:01:09]
 А как часто и каким образом они температуру измеряют? Снаружи, на металлической стенке или внутри, в центре РВС.


[14.07.2022 18:28:08]
 Да никак не измерают. Есть Факсограмма, что на след неделе по Республике будет аномальная жара, около 45 градусов. Вот они и ориентируются на нее.


[14.07.2022 18:28:34]
 45 градусов имеется ввиду в тени


[14.07.2022 18:56:53]
 Если температуру не измерять, то как ее понижать?

Сходите к технологам. Они же понимают, что хранят и знают предельные показатели. Температура влияет на объем, вязкость, испарение, содержанме парафина и пр. Может технологи сами прокачку увеличат или резервуары заполнят/раскачают.


[15.07.2022 11:49:20]
 Так ТБ просит, чтобы мы ежедневно включали систему орошения на РВС в дневное время. Я же сопротивляюсь, указывая, что система орошения предусмотрена для ЧП, а не для того, чтобы просто остужать стенки РВС в жаркое время дня. Хранится, авиационный керосин.


[15.07.2022 12:38:26]
 Руководители организации обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Пусть Ваши начальники спец.душ построят для охлаждения РВС, а штатную пож. систему для этого использовать нельзя. Можно лишь провести ее внеплановую проверку в эти жаркие дни.

Я думаю, что ссылки на закон будет достаточно http://www.consultant.ru/document/co...


[15.07.2022 13:24:30]
 Tim202288, сходите все-таки к технологам. Может это вызвано производств. необходимостью? Образовавшаяся разница в температурах топлива в РВС и в топливных баках самолетов как-то влияет на безопасность полетов?

В описываемой ситуации Вам ставят задачу с конкретным результатом - охладить топливо. Не проводя измерений температуры до и после невозможно выполнить эту задачу. Будет процесс охлаждения топлива в резервуаре с неизвестным результатом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 