Кольцевой или тупиковый трубопровод ВПВ

[Документация]  #внутренний_пожарный_водопровод 

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AWSoft ®

[24.06.2022 17:11:49]
 Здравствуйте.

В СП 10.13130.2020 явно отсутствует требование по устройству кольцевого трубопровода ВПВ.

Судя по п. 3.56 можно делать тупиковый трубопровод, если его длина не превышает 200 м, независимо от количества ПК на нем.

Чем руководствоваться, при определении вида трубопровода?


[24.06.2022 17:20:04]
 СП 30.13330.2020


[25.06.2022 8:26:38]
 в СП30 тоже неоднозначно написано.
Если ввод воды закольцован, то в части "пи двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды;" - нет ограничения в 12ть ПК.


[25.06.2022 8:44:48]
 Автор про 12пк не спрашивал.


[27.06.2022 12:35:52]
 В новых нормах для воздухозаполненного ВПВ необходимо обеспечить объем воздушной части трубопровода не более 1 м3. Значит если объем больше, то его надо делить на отдельные направления. Если в каждом направлении будет меньше 12 ПК, допускается делать их тупиковыми (При условии что в здании больше 12 ПК) или придется все направления выполнять кольцами?


[27.06.2022 20:02:05]
 AWSoft ®[27.06.2022 12:35:52]

8.4 К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой,
может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой
трубопроводов ВПВ не превышала 1м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с.

Предположим, что для неотапливаемого здания требуется расход 2*2,5 по таблице 7.2 СП10. Кольцевой сухотрубный ВПВ объёмом 0,99м3 при диаметре Ду80 будет иметь длину ок.200м, а при Ду 65 ок.250м. Легко убедиться, что такой объём насос ВПВ с производительностью 12л/с заполнит за 80с(а для работы нужна производительность 5 с небольшим л/с). Раньше время заполнения было 180с. Для спринклерных сухотрубных систем и сейчас 180с. СП 485 п.6.2.4)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Кольцевой или тупиковый трубопровод ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.