Противопожарная стена в месте примыкания перехода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.06.2022 11:45:07]
 Добрый день. Здания различного класса ФПО, существующее и проектируемое, соединяются пешеходным переходом. Как отделить переход от существующего здания, чтобы не пришлось суммировать его площадь к площади этажа в пределах пожарного отсека? Вариант: сделать противопожарную стену первого типа только в месте примыкания перехода (п.5.4.19 СП2.13130.2020). Вся стена в целом останется просто наружной стеной здания, двери 25% площади, естественно. Сомнение в том, какой должны быть стена 1-го типа. Если при разделении здания на пожарные отсеки, то на всю высоту и ширину здания. А верно ли, что для отделения переходов, галерей и т.п. стена 1-го типа может быть только в месте примыкания (раздел 6 СП2.13130.2020).


[24.06.2022 12:54:59]
 5.4.8 СП 2.13130.2020
При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена
более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной
должна быть стена более широкого отсека.


[24.06.2022 13:11:42]
 Неужели нет никаких решений для переходов? Приведенный Вами пункт относится к разделению здания на пожарные отсеки. А здесь площадь примыкания перехода составляет 1/100 от площади наружной стены. По смыслу избыточно делать все стену 1-го типа. Знаю, что смысл здесь ни при чем.


[24.06.2022 13:49:23]
 newtrad, поищите на форуме. Такая тема обсуждалась, подробно, с вариантами. Поиск нормально работает.


[24.06.2022 15:46:36]
 >>Поиск нормально работает.
Поиск работает - бесспорно. Но у нас нет стандартизации названия тем на форуме, следовательно, кто во что горазд, и как тут найти?!


[24.06.2022 15:48:35]
 Да, так и есть. Но даже в темах по теме, так сказать, ответа нет.


[24.06.2022 16:07:36]
 На такой неконкретный вопрос нельзя дать точный ответ. Какое расстояние между зданиями, какие КФПО, ККПО, степень огнестойкости, плошадь застройки, максимальная и фактическая площадь п/п отсека?

Из чего выполнены стены и перекрытие перехода? На уровне какого этажа? Есть ли в стенах и переходе проемы, на каком расстоянии? Длина этого перехода?

Ответите на эти вопросы и решите проблему. Существующих СП и ТР вполне достаточно.


Много лет ничего особо с переходами не поменялось:
Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные тоннели следует проектировать из материалов группы НГ. Стены зданий в местах примыкания к ним переходов тоннелей следует предусматривать из материалов группы НГ с пределом огнестойкости EI 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа.


В конце-концов, если п/п разрыв позволяет, то разделите переход на две части противопожарной стеной, тамбур-шлюзом, завесой...


[25.06.2022 4:38:47]
 newtrad ®, ваши сомнения понятны.
Ведь производственная галлерея потенциально более опасна, чем переходный переход. Но, при этом в п.6.5.50 "Для ограничения распространения пожара из галерей в смежные здания, сооружения должны быть предусмотрены:
- противопожарные преграды (шторы, занавесы) с пределом огнестойкости
EI 30 в местах примыкания конструкций галерей к зданиям, сооружениям".

Тут явно требуется нормативное уточнение в отношении пешеходных переходов.


[27.06.2022 11:11:08]
 Comfire, все здания (существующие общественного назначения) и переход I степени огнестойкости (наружные стены E30!) класса С0, окон нигде нет совсем вообще, переход на уровне 2 этажа, всего этажей 10, расстояние между зданиями 300 м, длина перехода тоже 300 м. У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая. Теперь можно, пожалуйста, дать ссылку (или комментарий) как отделить здания от перехода так, чтобы переход был отдельным пожарным отсеком? Исключая естественно случай переделки всех наружных стен под противопожарные 1-го типа по п.4.11 СП4.13130.2013?


[27.06.2022 11:35:22]
 Медицина? Высшее образование?


[27.06.2022 11:46:12]
 Торговый центр и вокзал


[27.06.2022 12:11:24]
 "всего этажей 10"
это не ошибка?

" У каждого здания площадь этажа в пределах пожарного отсека максимально допустимая"
Для вокзала такое сложно представить.
Для торговли 10 этажей я норм не знаю.

Вы отсек правильно считаете?

"Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130."
Для нового здания почему этот пункт не устраивает?

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарная стена в месте примыкания перехода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.