Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.06.2022 17:35:27]
 Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.


[22.06.2022 17:37:50]
 Помещение по ремонту Камазов Высота арочного потолка 14 м.
Извещатели пламени не применить так как проводится сварка
Извещатели дымовые (точечные, линейные, аспирационныые) тоже не применить, при заведений Камазов Выделяется дым. Что делать?


[22.06.2022 17:44:44]
 Пожаротушение. Спринклеры.


[22.06.2022 19:04:09]
 Пожаротушение не требуется


[23.06.2022 9:21:43]
 >>>Что делать?>>>
Разрабатывать специальные технические условия.


[23.06.2022 9:41:09]
 СТУ ценник космос

раньше было в СП 5
13.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием.
Расстояние от верхней точки перекрытия до извещателя в месте его установки и в зависимости от высоты помещения и формы перекрытия может быть определено в соответствии с приложением П ИЛИ НА ДРУГИХ ВЫСОТАХ, если время обнаружения достаточно для выполнения задач противопожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.004, 4, что должно быть ПОДТВЕРЖДЕНО РАСЧЕТОМ.

Существуют ли расчеты количества извещателей при высоте более 9м по новым нормам?


[23.06.2022 9:52:12]
 Дым выделяется такой, что на 14 метрах линейники сработают? Вентиляции нет?


[23.06.2022 10:23:48]
 Вентиляций Нет. Дым такой что внизу дышать тяжело


[23.06.2022 11:02:47]
 В подобном цехе ставили пламени двухдиапазонные, с защитой от сварки света проблесковых маяков итд. Вроде ложнили редко


[23.06.2022 11:10:41]
 Ув. Ник35-1, рассмотрите применение извещателей пламени Спектрон-601С. Производитель пишет, что они не реагируют на электродуговую сварку.


[23.06.2022 14:06:04]
 Всем спасибо. Спектрон-601 подойдет? У него цена ниже, а дальность больше на 5 м
andluck

[23.06.2022 14:25:08]
 Просто 601 не подойдет. Да и на сайте Спектрона 601С отсутствует. С комплектующими проблема похоже. Ищите другую серию или другого производителя


[23.06.2022 14:58:21]
 аналогичных извещателей уйма... даже с лучшими характеристиками. ИП329/330 вбейте в яндексе. и у полисервиса и у спецприбора...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка тепловых извещателей при высоте потолка более 9 м.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.