| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[22.06.2022 15:12:55] | | коллеги, подскажите:
- можно ли делать в лифтовом холле-ПБЗ КИД и нужен ли он вообще при условии, что примыкающий коридор не подлежит защите СПДЗ? действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании? |
 |  |
 |
[22.06.2022 15:29:50] | | Ничего не понял.
КИД - это:
конусная инерционная дробилка;
клуб интересной дружбы?
===действует ли в этом случае условие применения систем ПДЗ в необходимом сочетании?===
Что за сочетание?
|
 |  |
 |
[22.06.2022 15:59:22] | | клапан сброса избыточного давления |
 |  |
 |
[22.06.2022 16:02:52] | | сочетание - необходимость делать ДУ из примыкающих помещений/коридоров помещениям/т-ш с подпором (Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается) |
 |  |
 |
[22.06.2022 16:40:31] | | Вы же не собираетесь сбрасывать избыточное давление в шахту лифта для перевозки пожарных? Не выйдет.
Сбросить наружу тоже никак?
Тогда остается коридор. А в коридор подпор придется делать из-за спец.лифта и пожаробезопасной зоны 1-го типа.
Можно избыточное давление без клапана сбросить, но это если зона будет проходной. |
 |  |
 |
[22.06.2022 17:01:26] | | ув. Comfire ® там эта ПБЗ с лифтом расположена в вестибюле в середине здания. Сброс через наружные огр.конструкции пока не рассматривается.
Я к тому, что у нас нигде не говорится, что так нельзя, и что так можно ...
я так понимаю, что в коридоре все-равно придется делать ДУ с компенсацией, т.к. есть ПБЗ с подпором? да и сброс избыточного даления нужно, чтобы дверь либо открывалась нормально, либо ее не вышибало в зависимости от навправления открывания
|
 |  |
 |
[22.06.2022 17:43:17] | | Все верно, в коридоре ДУ требуется, про подпор я ошибся.
Может не только клапан, но и подогрев потребоваться. Идите к вентиляторам - это их тема. |
 |  |
 |
[29.06.2022 13:44:39] | | ув. Comfire ® благодарю |
 |  |
 |
[04.07.2022 10:53:57] | | Ув. Jamal ®
Касаемо клапанов избыточного давления:
1. Согласно п.8.8 СП7, "Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости" единственное упоминание КИД и то как вариант компенсирующей подачи воздуха через тамбур-шлюз;
2. ПБЗ это не тамбур-шлюз;
3. Имеется в свободном доступе методичка (или рекомендации) по проектированию ПБЗ, в которой описаны решения реализации (рабочие - проверено на практике);
4. Четкого определения что такое клапан избыточного давления НЕТ; что именно это такое и как должно выглядеть и как должно работать НЕ ПРОПИСАНО (одно дело если это противопожарный клапан как положено по ГОСТ Р 53301); если это створка на пружинке, то как будем контролировать и управлять?! В итоге - торговая марка и ничего более!).
P.S. КИДы должны были быть отдельным ГОСТом, но что то пошло не так... |
 |  |
 |
[04.07.2022 11:14:09] | | благодарю |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |