[16.06.2022 8:06:00]
 Всем доброго времени суток!

Прошу оказать помочь по паспорту ОКЛ.

К слову мы собираем к примеру одноблочную установку, в составе проекта есть огнестойкая кабельная линия.

Заказчик требует паспорт ОКЛ (паспорт качества на электромонтажные изделия и отдельно на кабель, сертификаты сказал не достаточно, просит оформить паспорт ОКЛ)

Есть ли какой ни будь образец (пример), что и как он должен выглядеть.

Не совсем понятно как его оформлять и как он выглядит

Может требования НТД или ГОСТ, рекомендации как он должен выглядеть.



За ранее спасибо за помощь


[16.06.2022 8:23:31]
 Как можно оформить паспорт на то, что не существует в природе? А ОКЛ в природе не существует, о чём много раз говорилось на этом форуме.


[16.06.2022 8:35:24]
 https://spetskabel.ru/faq/
Что входит в комплект поставки огнестойкой кабельной линии СПЕЦКАБЛАЙН?
В стоимость и базовый комплект поставки ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН-К, СПЕЦКАБЛАЙН-КиТ, СПЕЦКАБЛАЙН-Гефест и СПЕЦКАБЛАЙН-Т входят:

Огнестойкие кабели производства кабельного завода «Спецкабель»;
Кабеленесущий элемент в соответствии с модификацией ОКЛ;
Крепежные элементы в соответствии с техническими условиями на ОКЛ;
Паспорт и сертификат на конкретную партию ОКЛ.


[16.06.2022 8:36:55]
 т.е. если все изготавливает один поставщик то делают они сами, а как быть если сборная солянка


[16.06.2022 8:58:13]
 В ОКЛ должны входить в идеале от комплектующих крепления электромонтажных лотков и гофры (для общего понимания без деталей) и кабельной продукции


[16.06.2022 9:37:41]
 >т.е. если все изготавливает один поставщик...

Если поставляется набор деталей, которые собираются на месте, то это тип изделия под названием "комплекс". Ну а если Вы закупили отдельно кабель, отдельно крепеж - то это просто несколько изделий. Никакого общего паспорта к ним не может быть.


[16.06.2022 9:45:08]
 А можно ли как то отбиться от этого паспорта при условии что кабель и лотки совместимы есть все бумаги.
Может есть требование норм или мало ли разъяснения по этому поводу.
Может образец есть этого паспорта ?


[16.06.2022 10:02:45]
 https://ecoplast.ru/catalog/okl_ogne...
Важная информация для заказа огнестойкой кабельной линии (ОКЛ)

Сертификат на ОКЛ предоставляется только на системное решение включающее набор маркоразмеров кабеля и соответствующий тип кабеленесущей системы включенных в состав сертификата.

у вас вообще все россыпью, и в спецификации тоже? тип ОКЛ какой?


[16.06.2022 10:04:05]
 ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов

8 Паспорт

8.1 ПС на изделия состоит из титульного листа и, в общем случае, из следующих разделов:
- основные сведения об изделии и технические данные;
- комплектность;
- ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика);
- консервация;
- свидетельство об упаковывании;
- свидетельство о приемке;
- движение изделия в эксплуатации (при необходимости);
- ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям (при необходимости);
- заметки по эксплуатации и хранению (при необходимости);
- сведения об утилизации;
- особые отметки;
- сведения о цене и условиях приобретения изделия (раздел выполняют в соответствии с 7.25).

8.2 Титульный лист ПС выполняют аналогично титульному листу ФО с наименованием "Паспорт" вместо "Формуляр" (см. рисунок 1).
8.3 Построение и изложение разделов ПС должно соответствовать построению и изложению одноименных разделов ФО.
8.4 Раздел "Заметки по эксплуатации и хранению" содержит:
- сведения о взаимозаменяемости с ранее выпущенными модификациями изделия;
- предупреждение о необходимости сохранения пломб изготовителя изделия;
- перечень особых мер безопасности при работе;
- требования к проверке перед установкой на другое изделие;
- перечень особых условий эксплуатации.

В разделе допускается приводить и другие сведения (например, с какими изделиями взаимодействует при работе данное изделие, результаты входного контроля и др.).


[16.06.2022 10:10:30]
 По подбору у нас все подобрано правильно.
У изготовителя электромонтажного оборудования имеется в сертификате ОКЛ кабель смежной компании (что прошел испытание и совместимо для применения)
Оборудование электромонтажное ДКС и кабель от сегмент-электро


[16.06.2022 13:02:36]
 То есть сертификат на ОКЛ его не устраивает?
Позвоните в ДКС (они заявители по сертификату?), узнайте - есть ли у них в принципе такое понятие как паспорт ОКЛ (насколько я в курсе - нет).
И да, никаких "требований норм или мало ли разъяснений по этому поводу" нет.


[16.06.2022 13:12:13]
 Позвонил в рамках своей продукции они все дают но не комплекс в совокупности с кабелем


[16.06.2022 23:29:34]
 
Удивляюсь заводским креативщикам. Молодцы ребята. На пустом месте из воздуха делают деньги. Уже даже нормальные люди начинают всерьёз обсуждать ОКЛ.
Да нет никакой ОКЛ. Нет никаких требований к ней. И в проектах ОКЛ не должно присутствовать т.к это не является официальным названием и сокращением. И требовать никто не может ни паспортов ни сертификатов.

Производители так называемой ОКЛ периодически вбрасывают подобные ветки под разными никами, чтобы подогревать интерес и побудить обсуждение. Им на самом деле даже неважно что напишут плохо или хорошо просто магические буквы ОКЛ останутся в памяти а это уже хорошие денежки.
Я думаю, что Nail_N ® один из таких креативщиков.


[17.06.2022 7:14:57]
 Да нет никакой ОКЛ. Нет никаких требований к ней.

Никто не спорит, просто термин ОКЛ используют для удобства. Но есть требование к линиям связи:
фз-123 статья 82.
п.2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Как вы подтвердите, что ваша линия сохранит работоспособность необходимое время? Только сертификационные испытания. Можете делать какую угодно кабельную линию, назвать её как угодно (к примеру ОКЛ ДКС) провести испытания и получить сертификат соответствия. Никто не запрещает.
Но тут многие упускают момент, а сколько должна сохранять работоспособность кабельная линия? 5 мнут? 30? 120?
Ни в одном проекте я не видел расчетов, сколько требуется времени техническому средству, что бы выполнить предназначенные ему функции.
Расчет времени эвакуации иногда встречается, но крайне редко и крайне криво.


[17.06.2022 7:22:00]
 Доброе утро!
Владимир, времена сейчас такие кто то зарабатывает деньги придумываю всякую ересь на подобии этого, а кому то приходится выпутываться из того что на придумают те самые "Интеграторы".

В моем случае придётся с нуля нарисовать этот документ в какой либо форме и отправлять заказчику со словами так задумано.

В целом я понял что нужно сделать, всем спасибо за помощь и критику :-)

Примечание:
К слову по ОКЛ это просто термин (аббревиатура), а вот требование к прокладке пожарного кабеля есть и от него ни куда не деться.
  Дискусия закрыта