Автономность работы С2000 АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2022 13:27:19]
 Коллеги. Нет возможности оперативно проверить - работает ли сейчас С2000 АСПТ автономно от С2000М2/Сириус? Подскажите, пожалуйста.


[08.06.2022 19:12:01]
 С2000-АСПТ уже давно не работает без С2000М. Кроме того, также требуется С2000-ПТ


[08.06.2022 19:49:45]
 Благодарю.


[08.06.2022 19:53:54]
 "С2000-АСПТ уже давно не работает без С2000М. Кроме того, также требуется С2000-ПТ"
На сколько я понимаю, он физически вполне себе прекрасно работает автономно. А вот по документам требуется все остальное.


[08.06.2022 21:51:54]
 DSeaman, да, я тоже слышал, что отработать-то он отработает, но в силу ограниченных функций применять его отдельно нельзя. если кто знает почему - напишите, пожалуйста.


[09.06.2022 8:09:58]
 Koui ®
из инструкции:
п.1.1
Работа блока возможна только под управлением сетевого контроллера (пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М» или прибора приемно-контрольного и управления пожарного «Сириус»), совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ».

Все эти "ограничения" - из-за ГОСТ Р 53325-2012.

Даже больше: они убрали ключ touch-memory (пока только программно, вход остался), теперь нельзя ставить/снимать с автоматики непосредственно на С2000-АСПТ. Только на С2000-ПТ


[10.06.2022 10:59:10]
 Sege ® Спасибо. Особенно за новости с touch-memeory -чуть не вляпался.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 