Огнестойкость линии питания насосов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.06.2022 11:52:30]
 Добрый день всем!

Имеется помещение насосной станции АПТ. В него, на питание насосов, заходит два алюминиевых кабеля. Кабели проложены из КТП 6/0,4 (в этом же здании) до насосной. Прокладка выполнена в стальной трубе, в штробах под полом. Возможно ли обосновать такую прокладку кабеля, или по п. 6.2 СП6 все равно придется FRLS использовать?


[01.06.2022 15:18:36]
 Устройство ВРУ и панели ППУ упущено. ИМХО, требования по огнестойкости выше ВРУ - по 82.3 123-ФЗ, а ниже по СП6.


[01.06.2022 18:32:50]
 ув. Viss ®

ППУ будет в насосной станции. Вот как мне обосновать, что они имеют огнезащиту? Там просто кабель 3х120, его замена в миллион выйдет. Пытаюсь как-то эксплуатацию старого обосновать.


[01.06.2022 19:35:15]
 А зачем что-то "обосновывать"? Нужно определить необходимость замены.

Срок службы кабелей обычно 25 лет. Срок не превышен? Они находятся в исправном состоянии? Никаких оснований для их замены нет.


[02.06.2022 6:05:33]
 СП 6.13130.2021 применяется для вновь строящихся или реконструируемых зданий и сооружений (п. 1.2). Если насосная существующая и не реконструируется, то и кабели менять не надо.


[03.06.2022 15:43:51]
 Всем спасибо.

ув. ifbbpro ® правильно подметил срок службы кабелей. Запросил в госархиве проект на эту установку пожаротушения, выяснил год монтажа кабеля - его пора менять.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Огнестойкость линии питания насосов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.