мои ответы на вопросы Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации

[Лицензии и СРО]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2022 10:43:10]
 Ответил на вопросы "Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации". Ответы с вопросами можно скачать по ссылке https://vk.com/s/v1/doc/mQjuRmGb1ZMv... Не гарантирую точность ответов, точные ответы находятся в базе МЧС.


[22.06.2022 11:39:49]
 Добрый день.
Вопрос 61 В каких случаях могут применяться вспучивающиеся огнезащитные покрытия для несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, обеспечивающих общую прочность и пространственную устойчивость здания ?

У вас ответ 2. Не могут применяться.
Но в СП2 п. 5.4.3 написано:
В случае применениясредств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степенейогнестойкости не допускается применять вспучивающиеся огнезащитные покрытия, за исключением стальныхконструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм.

Я считаю правильный ответ 3. Для элементов с приведенной толщиной
не менее 5,8 мм

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Лицензии и СРО]Тема: мои ответы на вопросы Аттестация на право проектирования СПЗ на объектах эксплуатации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.