Как объяснить заказчику про запрет аттенюаторов

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.05.2022 10:50:31]
 Добрый день!

Проектируем часть объекта, во всем здании ранее стояла система оповещения на базе оборудования inter-M, в которой линии оповещения работали по трёхпроводной схеме: общий , трансляция через аттенюатор и пожарное оповещение в обход аттенюатора.
Насколько видел актуальные схемы подключения оборудования, везде двухпроводная схема.

Есть ли сертифицированные решения с внешним аттенюатором и если нет, на что опираться кроме ч.10 ст.84 №123-ФЗ?


[19.05.2022 23:02:08]
 Есть внешние аттенюаторы Inter-M ATT-03 и Inter-M ATT-30 с подключением СОУЭ по 3-х проводной схеме, выложен сертификат до 2020г:
http://inter-m.info/cat/attenjuatory/

"Как объяснить заказчику про запрет аттенюаторов" "на что опираться кроме ч.10 ст.84 №123-ФЗ?"
А что совмещение СОУЭ с радиотрансляцией уже запретили?


[23.05.2022 18:29:57]
 В том-то и загвоздка, что АТТ-30 не входит в последний, действующий сертификат ПБ на Inter-M: https://www.arstel.com/public/pdf/se...

А что совмещение СОУЭ с радиотрансляцией уже запретили?

Нет ещё пока. Но, видимо, не просто так аттенюаторы из пожарного сертификата убрали. Исходя из ответа техподдержки производителя подключение ЛО производится В ОБХОД контроллера линий на обрыв и КЗ. Вот и возможная причина.

Любая экспериза с высокой долей вероятности завернёт эти аттенюаторы. И правильно сделает


[24.05.2022 12:45:50]
 Позвонил представителю Интер-М, говорят, что аттенюаторы и пожарное оповещение несовместимы. Точка.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Как объяснить заказчику про запрет аттенюаторов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.