Подключение термокабелей

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.05.2022 15:06:05]
 Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключения термокабелей GTSW напрямую к АР-2 без применения МИП-2, с помощью добавочного резистора? Или возможно есть термокабели других типов, которые поддерживают такое подключение, желательно из тех, которые сейчас поставляются.
Максимальная длина термокабеля 70 м.
Термокабели применяются для защиты конструкций, количество зон около 150, установка МИПов получается накладно



[18.05.2022 15:26:30]
 Можно к Сигналу-10. В сертификате явно указано: "со встроенным блоком обработки извещателей пожарных тепловых линейных".


[19.05.2022 8:30:06]
 В РЭ на термокабель сказано "Предназначен для применения в системах пожарной сигнализации совместно с модулями МИП." Никуда более его подключать нельзя.


[19.05.2022 10:52:29]
 Выбрал термокабели типа TH68 PVC, Thermocable, согласно РЭ его можно подключать на любой приёмный прибор


[19.05.2022 15:04:03]
 https://disk.yandex.ru/i/H_UomFgk6xG...


[19.05.2022 15:13:23]
 Вопрос:

Как правильно подключить термокабель к адресному расширителю С2000-АР2. Какие сопротивления Rок, Rдоб?


Ответ:

Rд=3 кОм;
Rок=10 кОм.
Тип ШС2.

С уважением, Рузанов Павел Евгеньевич.
Служба технической поддержки.
ЗАО НВП "Болид"
Тел.: +7-495-775-71-55 (доб. 251)
Email: support@bolid.ru
Twitter: https://twitter.com/nvpbolid
Сайт: http://bolid.ru


[21.05.2022 20:00:29]
 >> согласно РЭ его можно подключать на любой приёмный прибор

Отнюдь! В РЭ "любого" прибора должна быть указана возможность подключения термокабеля и схема его подключения.
В РЭ на С2000-АР2 про возможность подключения термокабеля ничего не сказано и схемы подключения нет.

>>Ответ:
Rд=3 кОм;
Rок=10 кОм.
Тип ШС2.

Куда предполагается подключить Rок? Обрыв термокабеля как будет контролироваться?

Кроме того, в РЭ должна быть указана максимальная длина термокабеля и условия эксплуатации в части допустимых электро-магнитных наводок.
Например, в случае защиты термокабелем электрических шкафов, кабельных лотков и наружного оборудования использование интерфейсного модуля обязательно.
Грозозащиты шлейфов в приборах нет.
Например, для ППКОП «СИГНАЛ - 20П» и «СИГНАЛ - 20П SMD» наводки напряжения сети частотой 50 Гц на входе ШС допускаются до 1 В, однократные импульсы амплитудой до 300 В, длительностью до 10 мс.


[21.05.2022 21:22:10]
 >Например, в случае защиты термокабелем электрических шкафов, кабельных лотков и наружного оборудования использование интерфейсного модуля обязательно.
Грозозащиты шлейфов в приборах нет.
Например, для ППКОП «СИГНАЛ - 20П» и «СИГНАЛ - 20П SMD» наводки напряжения сети частотой 50 Гц на входе ШС допускаются до 1 В, однократные импульсы амплитудой до 300 В, длительностью до 10 мс.

И чем же "термокабель" будет отличаться от обычного кабеля с тем же сопротивлением жилы в части электромагнитной совместимости?


[23.05.2022 19:06:45]
 Именно, при непосредственном подключении (без интерфейсного модуля) "термокабель" ничем не будет отличаться от обычного кабеля - шлейфа пожарной сигнализации в части электромагнитной совместимости.
Шлейф пожарной сигнализации, хоть и в виде термокабеля, размещать вблизи силового кабеля не допускается.
Соответственно без интерфейсного модуля защита термокабелем кабельных лотков и электрических шкафов исключается.

При защите наружного оборудования термокабелем без интерфейсного модуля вход шлейфа прибора или адресной метки выбьет в первую же грозу.

Эти ограничения распространяются на любой термокабель, независимо от производителя, поскольку они (ограничения) определяются допустимыми наводками на вход ШС прибора или адресной метки.


[23.05.2022 19:18:53]
 >При защите наружного оборудования термокабелем без интерфейсного модуля вход шлейфа прибора или адресной метки выбьет в первую же грозу.

Ставим в начале линейного теплового извещателя блок обработки. Дальше до прибора идет обычный кабель. Почему шлейф не выбивает в первую же грозу?

Да и у всего остального оборудования (кроме пожарной автоматики) нет никаких проблем при прокладке кабелей по силовым полкам. Ставим на наружной установке газоанализатор - 100 м интерфейса 4...20 мА вместе с силовыми кабелями и всё работает.


[24.05.2022 10:10:54]
 Сам термокабель не является извещателем. Извещателем является совокупность блока обработки и термочувствительного элемента. об этом нам вещает ГОСТ 53325 в п. 4.6.1.2 ИПТЛ (ИПТМ) могут производиться как единое техническое средство, содержащее в своем составе конкретные модификации блоков обработки, взаимодействующие с конкретными модификациями чувствительного элемента, так и в виде отдельных компонентов ИПТЛ (ИПТМ) - только блоков обработки, позволяющих взаимодействовать с разными чувствительными элементами, или только чувствительных элементов, позволяющих взаимодействовать с разными блоками обработки. В последнем случае параметры взаимодействия и типы чувствительных элементов (блоков обработки) должны быть установлены в ТД на компонент ИПТЛ (ИПТМ) конкретного типа.
Отсюда следует, что кабель то можно использовать с любым блоком обработки, но этот блок должен содержаться в ТУ на кабель. Обычно, то что содержится в ТУ на этапе сертификации переносят в сам сертификат... Отсюда ВЫВОД: Смотрите сертификат производителя, где должно быть указание с какими блоками проходил испытания и может использоваться данный кабель.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 