Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Правильный ответ на аттестационный вопрос ПБ На какой высоте должны быть патрубки трубопроводов

[Прочее]  #внутренний_пожарный_водопровод #ответы 

 последняя В обсужденнии 5 реплик
ВотТакойНик ®

[24.04.2022 22:15:32]
 Коллеги.

Есть вопрос и звучит он так:

На какой высоте должны быть размещены выведенные из помещения насосной станции наружу патрубки трубопроводов, предназначенные для подключения установки пожаротушения к передвижной пожарной технике?

В СП 10.13130.2020 имеется п. 12.18 и п. 6.1.26

12.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка. ...

Какой из этих ответов будет соответствовать заданному вопросу?


[24.04.2022 23:03:09]
 СП485
6.10.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.


[25.04.2022 11:08:44]
 Так же нет такого вопроса в аттестции... Откуда у вас такая информация?


[25.04.2022 11:47:21]
 С сайта Минстроя. Письменный экзамен. И что интересно ответ дают 1,2 м (те п. 6.1.26 СП 10). А я думаю, что верный - 1,5 м


[25.04.2022 11:58:14]
 >С сайта Минстроя. Письменный экзамен. И что интересно ответ дают 1,2 м (те п. 6.1.26 СП 10).

СП 30 п.7.17 "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания с числом этажей свыше 50 м, а также каждая самостоятельная зона ВПВ должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения рукавов пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и нормально закрытой опломбированной запорной арматурой. Высоту установки патрубков по оси следует принимать 1,05-1,35 м от отмостки здания."

Т.е. 1,20±0,15 м.
Админ ®

[25.04.2022 14:17:42]
 Ув. БКВ ®, надо уметь признавать свои ошибки (что и на сайте минстроя есть вопросы [b]аттестации[/b]) и проигрыш. Ваша попытка тролинга не удалась и будет удалена как и все попытки продолжить дискуссию срачем.



PS Ув. БКВ ® желает нарываться на бан за попытку продолжить срач и публичный спор с админом. Оскорбления начали вы с обвинения оппонента в тролинге.



PPS Еще раз обращаю внимание БКВ на грубейшее нарушение правил сайта http://0-1.ru/discuss/faq.asp - публичные обращения и публичные дискуссии с админом или вопросы наказываются баном. Вы будете не первый, считающий себя выше правил. Хотите что-то сказать мне - пишите в личку.



PРPS Ув. БКВ не понимает по хорошему. Чтож вы ВЫНУДИЛИ меня отправить вас в бан за публичный спор с админом. Например на недельку. А там посмотрим..
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Правильный ответ на аттестационный вопрос ПБ На какой высоте должны быть патрубки трубопроводов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.