Нужно обосновать применение газового тушения в архивах и серверных

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Rusich ®

[21.04.2022 9:32:28]
 Добрый день, коллеги!

Есть здание санатория. По СП158 требуется пожаротушение в серверных, архивах, эл.щитовых. Со щитовыми все ясно - порошок. Объект идет под госэкспертизы. Нужно обосновать применение газового тушения в архивах и серверных, с обоснованием по нормативке. По логике все ясно - газ, но обосновать... Не нашел, к сожалению. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, пожалуйста.



[Rusich, в теме сообщения следует писать сам вопрос а не то к чему он относится. правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[21.04.2022 12:23:08]
 Для обоснования используйте такую формулировку п. 4.2.7. «Основных правил работы архивов организаций», одобренных решением Коллегии Росархива от 06.02.2002. В нем было требование о применении в системах и средствах пожаротушения нейтральных, безопасных для документов веществ.
Документ отменен, но формулировка самая верная.
https://docs.cntd.ru/document/901835...

Для ссылки на дейсивующий документ можно использовать:
При оснащении хранилищ автоматическими системами пожаротушения и переносными огнетушителями предпочтение отдается использованию веществ, не оказывающих побочного разрушающего действия на документы. Решение об оснащении огнетушителями стационарными и переносными должно приниматься директором архива в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
https://archives.gov.ru/documents/me...

Имеется еще один документ с подобным требованием

При защите помещений архивохранилищ следует преимущественно использовать хладоновые и углекислотные огнетушители с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

https://docs.cntd.ru/document/902156...


[21.04.2022 16:56:24]
 А почему со щитовыми все ясно?


[21.04.2022 17:04:15]
 Че-то порылся в СП158. Не нашел про серверные, архивы, электрощитовые


[21.04.2022 17:08:28]
 Нашел
7.6.9.3 Автоматическими установками пожаротушения следует оснащать:

серверные;

кроссовые;

электрощитовые;

помещения архивов (кроме архивов микропрепаратов).


[21.04.2022 17:33:14]
 год назад согласовал с госэкспертизой следующее решение МПБ:
Рекомендации СП 158.13330.2014 п. 7.6.9.3 по оборудованию автоматическими установками пожаротушения помещений серверной, электрощитовых, архивов противоречат СП 5.13130.2009 (СП 486.1311500.2020); обеспечение пожарной безопасности подтверждается расчетом пожарного риска. По замечаниям экспертизы в помещениях электрощитовых и серверной S<24м2 предусмотрено модульное пожаротушение.


[21.04.2022 20:08:41]
 А почему бы в серверных не применять Автономную установку газового пожаротушения АУП-01Ф. https://www.tenzor.net/production/av...
Проходил экспертизы с такими решениями. Проблем не возникало.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужно обосновать применение газового тушения в архивах и серверных      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.