ШРП на наружной стене или отдельно стоящая

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2022 21:34:38]
 Добрый вечер! Помогите разобраться. Есть крышная котельная в жилом доме. С торца дома у стены размещается ШРП (МРП-900) для снижения давления газа со среднего (<0,3 МПа, по проекту 0,1 МПа) на низкое (< 0,005 МПа).
Согласно п. 6.7.12 СП 4 ШРП <0,3 МПа размещают на наружных стенах здания. В то же время в таблице 30 п. 6.7.6 СП 4, которая идет, как для отдельно стоящих ГРП также имеется ШРП. Получается, что все же отдельно стоящая ШРП <0,6 МПа может быть?

https://ibb.co/TL7WPQs - вот этот МРП-900, он как бы отдельно-стоящий, возле стены. По какому пункту его рассматривать? Таблица 30 СП 4 тут действует или п. 7.7.15 СП 4. Т.е. это отдельно стоящий ШРП или все же ШРП на наружной стене здания?

И если это все же отдельно стоящий ШРП, разве не должно быть ограждение? Под таблицей 30 СП 4 написано:
Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

И последний вопрос, если это отдельно стоящий ШРП, то есть ли какие-нибудь требования по проездам пожарных машин? Ну там... с одной продольной, не более 25 м расстояние до края дороги..


[19.04.2022 14:47:44]
 Никто не сталкивался что ли?


[19.04.2022 18:52:44]
 делайте по СП-62, раздел 6.7 СП-4 был списан оттуда с огрехами и путаницами.


[20.04.2022 2:49:13]
 Так в СП 62 тоже самое написано.

6.3.2* ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно устанавливают:
- на наружных стенах...при расходе газа до 50 м3/ч;
- на наружных стенах...зданий не ниже III C1 при расходе газа до 400 м3/ч.

6.2.1* ГРП размещают:
- отдельно стоящими;
...
и т.д.

6.2.2* Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*.

Смотрим таблицу 5 и видим там ГРПШ. А что она там делает, если ГРПШ следует размещать на наружных стенах?!

А самое главное, по картинке у меня МРП-900 какая? Отдельно стоящая или на наружной стене?


[20.04.2022 6:21:53]
 см. технические условия газовиков и раздел ГСН, паспорт МРП-900
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ШРП на наружной стене или отдельно стоящая      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.