Высота порогов по старому СП1

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2022 6:37:13]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста где прописаны требования к высоте порогов в дверных проёмах по старым требованиям СП1.
Если в новом СП1 пишут не более 5 см(5% допуски) можно,то как в старом СП1? Нигде не увидел?


[14.04.2022 7:49:31]
 6.28* В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.(это еще из СНиП 21-01). Ссылка на п 4.1.5 СП1/20 про отклонения в пределах не более чем 5% здесь не к месту.

Сегодня действует норма о том, что "Высота и конфигурация порогов дверных блоков (если они предусмотрены) должны быть такими, чтобы вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям была минимальной. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м." https://docs.cntd.ru/document/120014...





[14.04.2022 9:12:21]
 Получается если здание было запроектировано в 2018 г., то высота порога в дверном проёме должна быть не более 14 мм. при наличии МГН,а если нет МГН, то не нормируется.
А если проект в 2022 г. то делаем при МГН не более 14 мм, если нет МГН то не более 50 мм.


[14.04.2022 9:14:46]
 Это утверждение или вопрос?


[14.04.2022 9:17:41]
 Наверное констатация моего понимания. И насколько она правильная?


[14.04.2022 9:21:37]
 Так как внезапно появились маломобильные, то нужно свериться с нужной редакцией СП 59.13330. В нем есть варианты, когда пороги не допускаются, а когда допустимы.


[14.04.2022 10:29:11]
 Тогда без МГН. Получается если здание было запроектировано в 2018 г., то высота порога в дверном проёме не нормируется.
А если проект в 2022 г. то высота порога не более 50 мм.

Или я опять всё перепутал???


[14.04.2022 11:16:06]
 Вроде понятно написано
СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.

СП 1.13130.2020 п.4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Высота порогов по старому СП1      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.