для чего нужно проветривание?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2022 13:33:47]
 всем привет.
прошу высказаться тех, кто уже разобрался на тему проветривания.
видел уже несколько разъяснений, где ВНИИПО говорит, что наличие проветривания не освобождает от применения СПДЗ. в чем все-таки смысл п.7.2 в части необходимсоти СПДЗ в помещениях и коридорах с проветриванием и без него?


[08.04.2022 14:23:00]
 не может ВНИИПО такого написать


[08.04.2022 14:42:47]
 "При этом следует отметить, что согласно действующим нормативным требованиям СП 7.13130 установленная необходимость применения вытяжной противодымной вентиляции с механическим или естественным побуждением тяги в зданиях и сооружениях не исключается реализацией естественного проветривания при пожаре коридоров и помещений"

"Требования 8.5 СП 7.13130.2013 установлены применительно к оконным проёмам наружных ограждений зданий с расположением нижней кромки на высоте до 1.5 м от уровня пола коридоров и помещений. При этом учтены известные физические закономерности зависимости высоты верхней (вытяжной) части проёмов от уровня расположения в них плоскости равных давлений. Следует отметить, что нормированные положения, связанные с понятием естественного проветривания при пожаре, не должны рассматриваться как замена установленного необходимого применения вытяжной противодымной вентиляции с механическим или естественным побуждением тяги"

"При выполнении требований п. 7.3 в) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не нарушаются положения ч. 3 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 7.1,7.2 г) СП 7.13130.2013.
При этом следует отметить, что термины «вытяжная противодымная вентиляция» и «естественное проветривание при пожаре» не тождественны.
Положения п. 7.3 д) СП 7.13130.2013 не отменяют необходимости устройства вытяжной противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.1, 7.2 г) СП 7.13130.2013"


[08.04.2022 14:43:26]
 за что купил, за то продал ... сам не понимаю смысла этих разъяснений, вот почему и спрашиваю


[08.04.2022 16:48:09]
 ну, все правильно написано.
Все четко и понятно написано в пп. 7.2-7.3 СП 7.123130.2013
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: для чего нужно проветривание?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.