| последняя | В обсужденнии 0 реплик |
[04.04.2022 16:00:46] | | согласно сп484 для реализации схемы А или В каждая точка должна контролироваться не менее чем 2 извещателями. Если мы берем отверстие как неадресный извещатель,значит ли,что расстояние между ними должно быть такое,чтобы каждая точка контролировалась двумя отверстиями? |
 |  |
 |
[04.04.2022 16:14:30] | | само собой
... Для аспирационных ИП зоной контроля является совокупность зон контроля воздухозаборных отверстий, которые аналогичны дымовым точечным ИП.
Для аспирационных ИП воздухозаборные отверстия приравниваются к дымовым точечным ИП только в части, касающейся требований к их размещению (с учетом специальных требований к аспирационным ИП, изложенным в настоящем своде правил)...
|
 |  |
 |
[04.04.2022 16:55:29] | | В теме сообщения следует указывать САМ вопрос, а не к чему он относится. |
 |  |
 |
| | | Дискусия закрыта |
 |