[01.04.2022 13:07:07] | | Имеется 2 здания: КПП и основное здание.
В КПП СПС на Болиде (проект.), в основном здании (далее ОЗ) - Карат (сущ.).
В КПП нет круглосуточного дежурства, в ОЗ - есть.
Заказчик беспокоится, что случится на КПП пожар и в ОЗ узнают слишком поздно.
Есть 2 варианта:
1. поставить оповещатель в ОЗ
2. поставить в ОЗ УК-ВК и "сопрячь" с Каратом.
второй вариант мне не особо нравится, так как это может повлечь дополнительные действия с уже установленной системой Карат. потому предпочтителен 1-й вариант. но мне кажется он уж слишком простым, не несёт ли он в себе "подводных камней", типа, не по нормам и так далее? |
 |  |
 |
[01.04.2022 14:27:40] | | Ув. Koui, мне главный подводный камень для первого варианта видится в том, что м.б. неудобно, если оповещатель в ОЗ будет слишком долго "орать" в случае реальной/ложной тревоги на КПП без возможности его корректно отключить, если вдруг ключи от КПП куда-то подевались.
С точки зрения НД можно подискутировать, но я бы обратил внимание на п.5.12 СП 484.1311500 и вывел был сухими контактами для реализации "световой индикации и звуковой сигнализации". |
 |  |
 |
[01.04.2022 15:38:22] | | По первому варианту, чтобы оповещатель не орал, если вдруг ключи от КПП потеряны, надо подключить его через вот это устройство:
https://rele.ru/files/texop/rele-uka... |
 |  |
 |
[02.04.2022 22:26:17] | | Ув. Карзаков, вы абсолютно правы. вот только во-первых, ПНРщик может оказаться умным и ограничит время действия оповещения, тем более, что здание КПП очень маленькое. ну а во-вторых, ложное срабатывание маловероятно (адресная система, алгоритм С, не доступа посторонних лиц к ИПР), потому сирена будет самым меньшим злом в случае пожара.
Ув. asol611, я не буду его закладывать в свой проект, хотя мысль интересная. |
 |  |
 |