Можно ли применять ОКЛ по ГОСТ Р 53316-2009, а не ГОСТ Р 53316-2021

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.03.2022 12:12:18]
 Обязательно ли закладывать в проекте ОКЛ с сертификатами по новому ГОСТ Р 53316-2021?
трое пожарников

[30.03.2022 12:33:43]
 из обзора: "Единственный момент, на который хотелось бы посетовать, — исчезнувшие определения из ГОСТ Р 53316-2009. Особенно это касается определения «кабельная линия», разъяснявшего, что под этим термином понимаются не только непосредственно сами кабели, но и конструкции для их прокладки, соединений и крепежные элементы.



Источник: https://propb.ru/articles/proektirov...



интересно, как будет выглядеть сертификат



[30.03.2022 12:40:05]
 Так ведь это раньше не существовало никакой "ОКЛ", теперь всё изменилось - не существует "ОЭ". Поэтому обязательно нужны новые цветные бумажки.


[30.03.2022 13:24:26]
 **обязательно нужны новые цветные бумажки***
Это что за цветные бумажки?
А то нормы изменяются "каждый день", не уследишь.


[30.03.2022 13:44:21]
 А вооще-то по хорошему сравнить надо
ГОСТ Р 53316-2021
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний"

ГОСТ Р 53316-2009 "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА Метод испытания"

Области применения :
ГОСТ Р 53316-2021
Настоящий стандарт распространяется на (!)электропроводки(!) (в том числе на проводные линии связи и шинопроводы), к которым предъявляются требования по сохранению работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара и устанавливает методы их испытаний. ( на docs.cntd помечен как действующий)

ГОСТ Р 53316-2009
Настоящий стандарт распространяется на (!)кабельные линии (!), к которым предъявляются требования по сохранению работоспособности в условиях пожара, и устанавливает метод испытания. (нет пометки недействующий),
так, что нужно двумя нормативными документами пользоваться


[30.03.2022 14:15:00]
 В 123-ФЗ. СП 6 "работоспособность в условиях пожара", а новый стандарт про "работоспособность в условиях стандартного температурного режима пожара".

Наличие такой бумажки вообще ничего не будет значить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли применять ОКЛ по ГОСТ Р 53316-2009, а не ГОСТ Р 53316-2021      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.