| последняя | В обсужденнии 3 реплик |
[29.03.2022 11:45:48] | | Кто может подсказать какое минимальное расстояние должно быть от стены до датчика ( СП 484)? Сразу откинем варианты с балками и тд там все понятно. Обычное офисное помещение, вот на каком минимальном расстоянии можно расположить дымовой датчик от стены?
|
 |  |
 |
[29.03.2022 12:39:14] | | 6.6.36
...
Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. |
 |  |
 |
[29.03.2022 13:10:27] | | то есть если даже потолок армстронг то расстояние должно быть не менее 0,5м? |
 |  |
 |
[29.03.2022 13:31:12] | | да |
 |  |
 |
Dimma ®
[30.03.2022 4:59:18] | | А в помещении 1х1 м?
Тоже 0,50 от стены?
[Ув. Dimma. У нас не принят флуд. У автора офисное помещение а не собачья конура 1х1 м = Админ] |
 |  |
 |
| | | Ответ пойдет СЮДА |
 |